    <div class="moz-cite-prefix">Am 08.12.2013 13:44, schrieb Andreas
      Goetz:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAD+a8MiebPJmEUTZPY-=dxGZrvyLvSGkkA5J88QKrAF6tB1x-g@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>Versuch bitte erstmal rauszufinden welche Werte der Sensor
          eigentlich liefert- ein Fehler der Middleware ist hier
          ziemlich unwahrscheinlich.<br>
          <br>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    Hi Andi,<br>
    du meinst also dass der Sensor bei < -10° falsche Werte liefert?
    Hm, dann müsst ich den Außenfühler mal auswechseln. In den Specs
    steht halt "Temperaturbereich -55° bis +125°C". Wär dann ja schon
    arg bitter wenn er bei exakt -10,0°C streikt...<br>
    Hab ich noch eine andere  Möglichkeit, die gelieferten Werte
    außerhalb der DB auszulesen und nachzuprüfen?<br>
    <br>
    Danke!<br>
    LG Heiko<br>
    <br>
    <blockquote
cite="mid:CAD+a8MiebPJmEUTZPY-=dxGZrvyLvSGkkA5J88QKrAF6tB1x-g@mail.gmail.com"
      type="cite"><br>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <div class="gmail_quote">2013/12/8 Heiko Baumann <span
            dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:hbcs@gmx.de" target="_blank">hbcs@gmx.de</a>></span><br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <br>
            Hallo zusammen,<br>
            <br>
            nachdem es jetzt bei uns leider ziemlich kalt wird, ist mir
            ein<br>
            Darstellungsproblem im Frontend aufgefallen.<br>
            Fällt die Temperatur unter -10°, werden z.B. "-1,5°"
            anstelle von<br>
            "-11.5°" angezeigt (siehe Screenshot).<br>
            <br>
            Erst dachte ich, das wäre ein Fehler im Frontend, aber
            leider stehen<br>
            auch die Werte falsch in der DB:<br>
            <br>
            mysql> select *, from_unixtime(timestamp/1000) from data
            where<br>
            timestamp>1385517696591 and timestamp<1385517998592
            and channel_id=10;<br>
            +---------+------------+---------------+-------+-------------------------------+<br>
            | id      | channel_id | timestamp     | value |
            from_unixtime(timestamp/1000) |<br>
            +---------+------------+---------------+-------+-------------------------------+<br>
            | 6816491 |         10 | 1385517696592 | -9.94 | 2013-11-27
            03:01:37           |<br>
            | 6816638 |         10 | 1385517779731 |    -1 | 2013-11-27
            03:03:00           |<br>
            | 6816772 |         10 | 1385517855444 | -1.01 | 2013-11-27
            03:04:15           |<br>
            | 6816916 |         10 | 1385517937645 | -1.02 | 2013-11-27
            03:05:38           |<br>
            +---------+------------+---------------+-------+-------------------------------+<br>
            4 rows in set (0.00 sec)<br>
            <br>
            Datensatz 6816638 müsste eigentlich "-10" als Value haben,
            6816772<br>
            "-10.1" usw.<br>
            Die Temperatursensoren gehen lt. Hersteller bis -55°C.<br>
            <br>
            Woran könnte das liegen?<br>
            Ich verwende einen raspi mit Udos Hardware und Henriks
            1wirevz.<br>
            <br>
            Danke und schöne Grüße<span class="HOEnZb"><font
                color="#888888"><br>
                Heiko<br>
                <br>
                <br>