<html><head><title>Re: [vz-dev] seltsame Momentanwerte bei Einspeisung</title>
</head>
<body>
<span style=" font-family:'Courier New'; font-size: 9pt;">Hallo Stefan,<br>
<br>
da Du Strom einspeist, sind das sind negative Werte. Intern speichert ein Computer negative Zahlen anders.<br>
Wenn Du Windows hast, kannst Du die Umnrechnung in der Powershell vornehmen. Einfach die Zahl mit vorangstelltem "0x" einfügen und Return drücken:<br>
<br>
PS D:\> 0xFFFFFF47<br>
-185<br>
<br>
Siehe auch hier: </span><a style=" font-family:'Courier New'; font-size: 9pt;" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Integer_(Datentyp)">http://de.wikipedia.org/wiki/Integer_(Datentyp)</a><br>
<br>
<br>
<span style=" font-family:'Courier New'; font-size: 9pt;">Gruß, Carsten<br>
<br>
<br>
<br>
</span><table>
<tr>
<td width=2 bgcolor= #0000ff><br>
</td>
<td><span style=" font-family:'calibri'; font-size: 11pt; color: #1f497d;">Hallo zusammen,<br>
 <br>
einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünsche ich euch.<br>
<br>
Ich habe gestern zwei USB-Leseköpfe bekommen und habe meine eigenen Script zum Auslesen und Weiterverarbeiten erstellt. Alles läuft über einen Raspberry PI.<br>
<br>
<span style=" font-family:'courier new'; font-size: 9pt; color: #000000;">Die SML des Haushaltsstrom-Zählers liefert die Werte:<br>
1.8.0<br>
2.8.0<br>
1.8.1<br>
2.8.1<br>
1.8.2<br>
2.8.2<br>
10.7.0<br>
<br>
Die SML des PV-Zähler liefert:<br>
2.8.0<br>
2.8.1<br>
2.8.2<br>
10.7.0<br>
<br>
<span style=" font-family:'calibri'; font-size: 11pt; color: #1f497d;">Das Auslesen der Werte von beiden Zählen außer 10.7.0 funktioniert generell problemlos.<br>
Die Kennzahlen 10.7.0 funktionieren auch, wenn ich einen Strombezug vom Netz habe.<br>
Wenn aber eine Einspeisung ins Netz erfolgt, dann werden mir seltsame, utopische Werte in 10.7.0 angezeigt.<br>
<br>
 <br>
<b>Hier ein seltsamer, ermittelter Momentanwert (10.7.1) vom PV-Zähler bei Einspeisung:<br>
</b>429.496.711,100 W (= Hexwert aus SML: FFFFFF47)<br>
 <br>
Der Auszug aus dem SML-Datenstrom dazu ist:<br>
77070100100700FF0101621B52FF55<u>FFFFFF47</u>0177078181C78<br>
<br>
<br>
<b>Zum Vergleich mal ein SML-Datenstrom, wenn die Einspeisung 0 ist (z.B. nachts).<br>
</b>0 W (=Hexwert aus SML: 00000000)<br>
<br>
Der Auszug aus dem SML-Datenstrom dazu ist:<br>
77070100100700FF0101621B52FF55<u>00000000</u>0177078181C78<br>
<br>
 <br>
<b>Haushaltsstromzähler: seltsamer Wert bei Einspeisung<br>
</b>429496673,5 W (= Hexwert aus SML: FFFFFDCF)<br>
Der Auszug aus dem SML-Datenstrom dazu ist:<br>
77070100100700FF0101621B52FF55<u>FFFFFDCF</u>0177078181C78<br>
<br>
<b>Haushaltsstromzähler: korrekter Wert bei Bezug<br>
</b>9,5 W (= Hexwert aus SML: 0000005F)<br>
<br>
Der Auszug aus dem SML-Datenstrom dazu ist:<br>
77070100100700FF0101621B52FF55<u>0000005F</u>0177078181C78<br>
<br>
Beim PV-Zähler habe ich beobachtet, dass sich der Wert über Tag hauptsächlich in den letzten 3 Stellen und der ersten Kommastalle (mal hoch, mal runter) verändert. Gegen Abend hin geht's runter. Das deutet für mich schon auf die momentane Einspeiseleistung hin, die gegen Abend natürlich sinkt.<br>
Ich habe den ganzen Tag getestet und programmiert und sehe wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. :-/<br>
Lese ich vielleicht die falsche Stelle, aber dann dürfte der Bezugswert ja ebenfalls nicht stimmen oder muss ich da noch etwas umrechnen? <br>
<br>
Könnt ihr mir da weiterhelfen?<br>
 <br>
Danke und viele Grüße,<br>
Stefan</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<br>
<br>
<br>