<div dir="ltr"><div><div>Moin,<br><br>Wenn Du jede Sekunde einen Wert speichert der sich nicht ändert ist der Verbauch natürlich 0. Die Lösung dafür ist ganz einfach: Intervall der zu loggenden Daen erhöhen! <br><br></div>Frohes Neues,<br></div>Andreas<br><br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-01-02 11:00 GMT+01:00 Oliver Regehr <span dir="ltr"><<a href="mailto:oliver@regehr.net" target="_blank">oliver@regehr.net</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hallo Stefan,<br>
<br>
> Am 02.01.2015 um 10:55 schrieb Stefan <<a href="mailto:stefan@stinkes.de">stefan@stinkes.de</a>>:<br>
<span class="">><br>
> Hallo,<br>
><br>
> ich würde gerne das Thema nochmals aufgreifen...<br>
><br>
</span>> Wie seht ihr das?<br>
<br>
das Problem liegt - so vermute ich - daran, dass die Auflösung des Zählers zu gering ist. Der vzlogger „sieht“ lange keinen Stromverbrauch (der Zähler zählt ja nicht hoch) und dann plötzlich einen Stromverbrauch von 0,1kWh innerhalb von kurzer Zeit, sodass sich dort rein rechnerisch ein sehr hoher Verbrauch innerhalb von kurzer Zeit ergibt.<br>
<br>
Eine genauere Ermittlung wird wahrscheinlich nur mit den Impulsen möglich sein, jedoch saldiert der ACE3000 - du weisst also nicht, ob die Impulse gerade Verbrauch oder Einspeisung sind… :(<br>
<br>
Gruss,<br>
<br>
Olli<br>
<br>
<br>