<div dir="ltr">Ich schon wieder.<br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2016-05-03 13:42 GMT+02:00 Udo1 <span dir="ltr"><<a href="mailto:udo1@gmx.net" target="_blank">udo1@gmx.net</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><span class="">Am 03.05.2016 um 12:40 schrieb Bernd Walter:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
ich hab die Relais über deine Erweiterung an den Raspi angehängt<br>
</blockquote></span>
Ok, war mir nicht mehr Erinnerlich :))<span class=""><br>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
Ist das ein Problem, wenn zwei Kanäler auf die Gleichen GPIOs gehen?<br>
</blockquote></span>
Bin mir nicht sicher. Aber was soll das bringen?<br>
<br>
Dein Problem ist, dass du keine Impulse am S0-Eingang hast, sondern statische Zustände 1 oder 0.<br>
vzlogger erfasst aber nur die Flanken einer Zustandsänderung. Also die Änderung von 0 nach 1 oder von 1 auf 0.<br></blockquote><div><br></div><div>@Udo/Matthias: genau dafür ist in der Middleware der Typ "Sensor" zuständig.<br><br></div><div>Ich überlege gerade ob uns da im vzlogger eine Funktion fehlt die als Protocol statt S0 (=Impulse) da so etwas wie "Sensor" anbietet mit dem also bei einer Statusänderung einfach der aktuelle Wert in die MW geschrieben wird.<br><br></div><div>Habe ich jetzt einen Knoten im Kopf oder ist es nicht das was wir brauchen? Kann es sein dass und das bisher nur nicht aufgefallen ist weil die "Art" des Protokolls immer auch die Meßwerterfassung mit bestimmt hat (z.B. w1therm -> Sensor)? <br></div><div> <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
D.h. du bekommst einmal einen Impuls beim Einschalten der Pumpe und einmal beim Ausschalten der Pumpe.<br>
Das funktioniert also nicht so wie du dir das vorstellst.<br>
Du brauchst noch den Betriebsstundenzähler:<br>
<a href="http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/working_hours?s[]=betriebsstundenz%C3%A4hler" rel="noreferrer" target="_blank">http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/working_hours?s[]=betriebsstundenz%C3%A4hler</a><br>
<br>
Der setzt dir den Zustand Pumpe An-Aus in Impulse um, die dann vzlogger erfassen kann.<br></blockquote><div><br></div><div>Ich frag mich ob das sein muss. Da wir GPIOs lesen können lässt sich auch ein 0/1 Wert loggen wenn wir statt "Schaltimpuls" auf "Schaltzustand" gehen.<br><br></div><div><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<br>
Das Problem ist, das vzlogger, wenn er statische Eingangszustände erfassen soll, die Eingänge ständig pollen müsste und nichts anderes mehr machen kann.<br></blockquote><div><br></div><div>Das ließe sich ja- wenn dem so ist ändern. Auch bei Logging von Zuständen reicht es ja diese zu loggen wenn sich der Eingang ändert. M.E. müssten wir daher gar nicht so viel anpassen.<br> <br>Was meint ihr?<br><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<br>
Gruß<br>
Udo<br>