<p dir="ltr">Hallo Manuel,</p>
<p dir="ltr">5 Zähler am Raspberry sollten kein Problem sein. Zu empfehlen wäre allerdings, die Logging-Auflösung auf ein sinnvolles Maß zu beschränken, um die Speicherkarte nicht unnötig mit DB-Zugriffen zu belasten. Oder gleich eine Alternative zur SD-Card mit einplanen (Festplatte/SSD, DB auf NAS auslagern etc.).</p>
<p dir="ltr">Hier noch ein paar Stichpunkte zu den verschiedenen Schnittstellen:</p>
<p dir="ltr">Impuls (S0):<br>
* Zähler in großer Auswahl günstig erhältlich, speziell für Hutschiene<br>
* softwareseitig leicht einzurichten<br>
* keine Mehrtarif- und Zweirichtungszähler erhältlich<br>
* Aufbereitung der Impulse erforderlich (z.B. die Erweiterungen von Udo, siehe Wiki)<br>
* Zeitauflösung der erfassten Daten lastabhängig, schlecht bei kleiner Last<br>
* jeder verlorene Impuls (Raspberry-Ausfall oder Update etc.) verursacht Abweichungen zwischen am Zähler angezeigtem und geloggtem Verbrauch</p>
<p dir="ltr">Zähler mit serieller (i.d.R. optischer) Datenschnittstelle (D0 oder SML):<br>
* Mehrtarif- und Zweirichtungszähler verfügbar<br>
* kaum für Hutschienenmontage erhältlich (mit Abstrichen die Modelle von Easymeter)<br>
* Lesekopf erforderlich<br>
* Software-Support grundsätzlich gut, wenn das Modell noch nicht bekannt ist, kann die Einrichtung aber etwas langwieriger sein<br>
* wenn der absolute Zählerstand ausgelesen wird, fehlt bei Ausfällen zwar der zeitliche Verlauf während des Ausfalls, der Gesamtverbrauch wird aber trotzdem korrekt erfasst<br>
* Zeitauflösung hängt ab von der Auflösung des ausgelesenen Zählerstands, i.d.R. besser als bei Impulszählern<br>
* viele Zähler geben neben Zählerständen auch die Momentanleistung aus, damit auch bei kleinen Lasten hohe Zeitauflösung möglich, ideal für Steuer- oder Regelaufgaben<br>
* teurer als S0</p>
<p dir="ltr">Modbus:<br>
* Hutschienenmontage Standard<br>
* Mehrtarif- und Zweirichtungszähler erhältlich<br>
* viele Zähler an einem Bus möglich<br>
* Adapter auf RS485 erforderlich (billig)<br>
* Software-Support schlechter (kein vzlogger-Support), Bereitschaft Skripte anzupassen und sich in die Sache reinzufuchsen sollte vorhanden sein<br>
* bzgl. Zählerstand und Leistung gleiche Vorteile wie D0/SML<br>
* teurer als S0</p>
<p dir="ltr">Viele Grüße<br>
Frank</p>
<div class="gmail_quot<blockquote class=" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hallo<br>
<br>
Ich bin ein Volkszähler Newbie und möchte gerne vier Drehstromzähler (einer davon mit Tag- Nachtstrom) und einen Wasserzähler mit einem Raspberry Pi und Volkszähler zählen. Die Hardware habe ich noch nicht gekauft. Für die Drehstromzähler möchte ich ein Modell nutzen, welches auf einer Hut-Schiene montiert werden kann.<br>
<br>
So was wie das da:<br>
<a href="https://www.amazon.de/Eltako-DSZ12D-3x65A-Drehstromz%C3%A4hler-Display-geeicht/dp/B0020RFC0E/ref=pd_sim_sbs_60_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=FNTNTRAN316YQVPKC5WR" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.amazon.de/Eltako-<wbr>DSZ12D-3x65A-Drehstromz%C3%<wbr>A4hler-Display-geeicht/dp/<wbr>B0020RFC0E/ref=pd_sim_sbs_60_<wbr>1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=<wbr>FNTNTRAN316YQVPKC5WR</a><br>
<br>
<br>
Ich kenne die List der unterstützten Zähler. Meine Frage ist nun, welche Hardware und vor allem welche Interface-Technik zu empfehlen ist? Modbus, Impulsausgang? Ich bin aktuell wie gesagt vollkommen frei, was die Geräte betrifft. Welches Interface hat welche Vor- bzw Nachteile.<br>
<br>
<br>
Was muss ich sonst noch beachten? Ist das Messen von 5 Geräten mit einem Raspberry-Pi machbar? Welche Probleme könnten auftreten?<br>
<br>
<br>
<br>
Danke für eure Antwort<br>
Mane<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
</div>