<div dir="auto">Hallo Michael,<div dir="auto"><br></div><div dir="auto">teste doch mal, ob vzlogger das SML von deinem Zähler korrekt auswertet.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Grüße</div><div dir="auto">Frank</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Michael Kaufmann <<a href="mailto:kaufmann-michael@outlook.com">kaufmann-michael@outlook.com</a>> schrieb am Do., 7. März 2019, 13:45:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">





<div lang="DE" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="m_-6407445766207554666WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Servus nochmal,<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">habe den Fehler gefunden. Aber leider noch keine Lösung dafür
</span><span style="font-family:Wingdings;color:#1f497d">J</span><span style="color:#1f497d"><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">2. Beispiel: Zähler zeigt 130 W Lieferung (A-), also -130W an: Im empfangenen SML Protokoll wird aber +130W ausgegeben.
</span><span lang="EN-US" style="color:#1f497d">Logdatei 130W A-.log‘. <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><a href="http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=367&bild_name=130alog061K2.jpg" target="_blank" rel="noreferrer"><span lang="EN-US">http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=367&bild_name=130alog061K2.jpg</span></a></span><span lang="EN-US" style="color:#1f497d"><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">77              => 7x = Liste, x7 = Liste mit 7 Einträgen<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">070100100700FF  => 07 = Länge in Bytes,  0100100700FF OBIS Kennzahl => 16.7.0 = Gesamtwirkleistung<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01             => Status: ohne Wert bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01             => ValTime: ohne Wert bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">62 1B           => 6x xx = unsigned Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 1B = Unit: 1B = 27dez = Watt<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">52 00           => 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 00 = Scaler: 0
</span><span lang="EN-US" style="font-family:Wingdings;color:#1f497d">à</span><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"> 10^0 = 1<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d;background:silver">52 82           => Value: 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, Value 82 hex = 130 dez (entspricht +130 Watt)</span><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><u></u><u></u></span></p>
<p class="m_-6407445766207554666MsoListParagraph" style="margin-left:106.5pt">
<u></u><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><span>01<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">                        
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">=> ValueSignature: ohne Werte bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Man darf den Wert nicht einfach von hex auf dez umrechnen, sondern man muss das 2er Komplement verwenden.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal">7 6 5 4 3 2 1 0 Bitwertigkeit<br>
1 0 0 0 0 0 1 0 (82hex in Binärdarstellung)<br>
-128+0+0+0+0+0+2+0= -126 Watt<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">Wie habt ihr das beim Volkszähler gelöst. Bei meinem Skript wird es momentan so umgerechnet.<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Courier New"">case '5x': # Integer<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Courier New"">                $temp = hexdec($this->read($LEN-1));<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Courier New"">                $this->debug('Value: ('.$temp.')');<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Courier New"">                if($temp>32768){<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Courier New"">                    return $temp -= 65536;<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Courier New"">                }<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Courier New"">                else{<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:"Courier New"">                    </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Courier New"">return $temp;<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Courier New"">                }<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Courier New"">                break;<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">So einfach darf man es sich aber nicht machen. Ich kann leider nicht so gut PHP programmieren. Habt ihr einen Vorschlag oder einen Tipp?<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Vielen Dank.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Gruß<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Michael<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #e1e1e1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span>Von:</span></b><span> Michael Kaufmann
<br>
<b>Gesendet:</b> Sonntag, 24. Februar 2019 15:41<br>
<b>An:</b> <a href="mailto:volkszaehler-users@demo.volkszaehler.org" target="_blank" rel="noreferrer">volkszaehler-users@demo.volkszaehler.org</a><br>
<b>Betreff:</b> WG: Zählerwechsel (optische Schnittstelle)<u></u><u></u></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Hallo zusammen,<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">ich habe gerade die Email an das bayerwerk geschickt, da die ich folgendes Problem mit der übertragenen Leistung über die Info Schnittstelle habe.
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Auch wenn das PHP Skript nicht von <a href="http://xn--volkszhler-v5a.org">volkszähler.org</a> ist, der SML Datenstrom ist doch das selbe. Interpretiere ich den SML Datenstrom falsch?
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Wenn ich über die PV Einspeise, sollte die Leistung negativ übertragen werden. Wenn ich beziehe, wird die Leistung positiv übertragen. Im Prinzip funktioniert dies schon, allerdings wird die Leistung positiv
 übertragen, wenn sich die Leistung in einem Bereich von 0W bis ca. -135W. Ab -140W (also A- Lieferung) wird auch -140W übertragen, bzw. ein Wert mit Vorzeichen. 140W Toleranz kann doch auch nicht sein oder?<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Auszug aus der Email ans Bayernwerk:<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">wie besprochen hier die verschiedenen Beispiele SML Log <-> tatsächliche Anzeige der Leistung am Iskra MT691. Die Obis Kennzahlen 1.8.0 und 2.8.0 in kWh werden korrekt übermittelt. Nur die übertragene Leistung
 macht Probleme. <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Die Logdateien können z. B. mit Notepad++ geöffnet werden. Notepad++ stellt die Zeilenumbrüche korrekt dar.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Die SML Protokollbeschreibung ist zu finden unter
<a href="https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03109/TR-03109-1_Anlage_Feinspezifikation_Drahtgebundene_LMN-Schnittstelle_Teilb.pdf?__blob=publicationFile&v=2" target="_blank" rel="noreferrer">
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03109/TR-03109-1_Anlage_Feinspezifikation_Drahtgebundene_LMN-Schnittstelle_Teilb.pdf?__blob=publicationFile&v=2</a></span>.
<span style="color:#1f497d">Die Methode „GetListResponse“ ist auf Seite 36 beschrieben.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="color:#1f497d">Übersicht:<u></u><u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:red">1. Beispiel, fehlerhaft</span><span style="color:#1f497d">. Zähler zeigt 90W Lieferung (A-) an: Im empfangenen SML Protokoll wird aber +164W ausgegeben. Logdatei 90W A-.log‘.
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:red">2. Beispiel, fehlerhaft</span><span style="color:#1f497d">. Zähler zeigt 130 W Lieferung (A-), also -130W an: Im empfangenen SML Protokoll wird aber +130W ausgegeben. Logdatei 130W A-.log‘.
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#92d050">3. Beispiel, okay</span><span style="color:#1f497d">. Zähler zeigt 140 W Lieferung (A-), also -140W an: Im empfangenen SML Protokoll wird -140  ausgegeben. Logdatei 140W A-.log‘.
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#92d050">4. Beispiel, okay</span><span style="color:#1f497d">. Zähler zeigt 28W Bezug (A+), also +28 W an: Im empfangenen SML Protokoll wird auch 28W ausgegeben. Logdatei 30 W A+.log‘.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="color:#1f497d">Fazit: Zähler überträgt bis ca. -130W Lieferung positive Werte. Ab ca. -140W Lieferung, werden die korrekten Werte übertragen. Positive Leistung (A+) wird aber auch im niedrigerem Leistungsbereich <100W korrekt
 übertragen. Siehe dazu Beispiel 4. <u></u><u></u></span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">1. Beispiel: Zähler zeigt 90W Lieferung (A-) an: Im empfangenen SML Protokoll wird aber +164W ausgegeben. Logdatei 90W A-.log‘.
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><a href="http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=366&bild_name=90alogI6SFT.jpg" target="_blank" rel="noreferrer">http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=366&bild_name=90alogI6SFT.jpg</a><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">77              => 7x = Liste, x7 = Liste mit 7 Einträgen<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">070100100700FF  => 07 = Länge in Bytes,  0100100700FF OBIS Kennzahl => 16.7.0 = Gesamtwirkleistung<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01             => Status: ohne Wert bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01             => ValTime: ohne Wert bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">62 1B           => 6x xx = unsigned Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 1B = Unit: 1B = 27dez = Watt
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">52 00           => 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 00 = Scaler: 0
</span><span lang="EN-US" style="font-family:Wingdings;color:#1f497d">à</span><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"> 10^0 = 1<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:"Courier New";color:#1f497d;background:silver">52 A4           => Value: 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, Value A4 hex = 164 dez (entspricht +164 Watt)</span><span lang="EN-US" style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01             => ValueSignature: ohne Werte bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">Obwohl der Zähler 90W Lieferung (A-) anzeigt, wird über das SML Protokoll +164 Watt vom Zähler geschickt.
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><a href="http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=361&bild_name=90wa10X6A.jpg" target="_blank" rel="noreferrer">http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=361&bild_name=90wa10X6A.jpg</a><u></u><u></u></span></p>
<div style="border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm">
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">2. Beispiel: Zähler zeigt 130 W Lieferung (A-), also -130W an: Im empfangenen SML Protokoll wird aber +130W ausgegeben. Logdatei 130W A-.log‘.
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><a href="http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=367&bild_name=130alog061K2.jpg" target="_blank" rel="noreferrer">http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=367&bild_name=130alog061K2.jpg</a><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">77              => 7x = Liste, x7 = Liste mit 7 Einträgen<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">070100100700FF  => 07 = Länge in Bytes,  0100100700FF OBIS Kennzahl => 16.7.0 = Gesamtwirkleistung<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01             => Status: ohne Wert bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01             => ValTime: ohne Wert bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">62 1B           => 6x xx = unsigned Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 1B = Unit: 1B = 27dez = Watt<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">52 00           => 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 00 = Scaler: 0
</span><span lang="EN-US" style="font-family:Wingdings;color:#1f497d">à</span><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"> 10^0 = 1<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d;background:silver">52 82           => Value: 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, Value 84 hex = 130 dez (entspricht +130 Watt)</span><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><u></u><u></u></span></p>
<div style="border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm">
<p class="m_-6407445766207554666MsoListParagraph" style="margin-left:106.5pt">
<u></u><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><span>01<span style="font:7.0pt "Times New Roman"">                        
</span></span></span><u></u><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">=> ValueSignature: ohne Werte bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><a href="http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=362&bild_name=130waEBVR7.jpg" target="_blank" rel="noreferrer">http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=362&bild_name=130waEBVR7.jpg</a><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">3. Beispiel: Zähler zeigt 140 W Lieferung (A-), also -140W an: Im empfangenen SML Protokoll wird -140  ausgegeben. Logdatei 140W A-.log‘.
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><a href="http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=368&bild_name=140alogBYTTI.jpg" target="_blank" rel="noreferrer">http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=368&bild_name=140alogBYTTI.jpg</a><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">77              => 7x = Liste, x7 = Liste mit 7 Einträgen<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">070100100700FF  => 07 = Länge in Bytes,  0100100700FF OBIS Kennzahl => 16.7.0 = Gesamtwirkleistung<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01             => Status: ohne Wert bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01             => ValTime: ohne Wert bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">62 1B           => 6x xx = unsigned Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 1B = Unit: 1B = 27dez = Watt<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">52 00           => 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 00 = Scaler: 0
</span><span lang="EN-US" style="font-family:Wingdings;color:#1f497d">à</span><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"> 10^0 = 1<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d;background:silver">53 FF 74        => Value: 5x xx xx = Integer, x3 xx xx = Länge 3 Byte, Value FF 74 hex = 65396 dez (16bit entsprechen 65536, 65396 – 65536 = -140
 Watt)</span><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><u></u><u></u></span></p>
<div style="border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01              => ValueSignature: ohne Werte bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><a href="http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=363&bild_name=140waLS9OG.jpg" target="_blank" rel="noreferrer">http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=363&bild_name=140waLS9OG.jpg</a><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d">4. Beispiel: Zähler zeigt 28W Bezug (A+), also +28 W an: Im empfangenen SML Protokoll wird auch 28W ausgegeben. Logdatei 30 W A+.log‘.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><a href="http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=365&bild_name=30alogSA09T.jpg" target="_blank" rel="noreferrer">http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=365&bild_name=30alogSA09T.jpg</a><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">77              => 7x = Liste, x7 = Liste mit 7 Einträgen<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">070100100700FF  => 07 = Länge in Bytes,  0100100700FF OBIS Kennzahl => 16.7.0 = Gesamtwirkleistung<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01             => Status: ohne Wert bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01             => ValTime: ohne Wert bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">62 1B           => 6x xx = unsigned Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 1B = Unit: 1B = 27dez = Watt<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">52 00           => 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 00 = Scaler: 0
</span><span lang="EN-US" style="font-family:Wingdings;color:#1f497d">à</span><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"> 10^0 = 1<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d;background:silver">52 1C           => Value: 5x xx = Integer, x2 xx xx = Länge 2 Byte, Value 1C hex = 28 dez (entspricht +28 Watt)</span><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><u></u><u></u></span></p>
<div style="border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm">
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d">01              => ValueSignature: ohne Werte bzw. 01=optional<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><a href="http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=364&bild_name=30waHMPKM.jpg" target="_blank" rel="noreferrer">http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=364&bild_name=30waHMPKM.jpg</a><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Courier New";color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
</div>
</div>

</blockquote></div>