<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body dir="auto">Hallo Wilhelm,<div><br></div><div>poste doch bitte den Verlauf über 24 Stunden. </div><div><br><div dir="ltr">Thomas </div><div dir="ltr"><br>Am 11.03.2020 um 23:21 schrieb Frank Richter <<a href="mailto:frank.richter83@gmail.com">frank.richter83@gmail.com</a>>:<br><br></div><blockquote type="cite"><div dir="ltr"><div dir="auto">Wenn dein Zähler jetzt +A anzeigt, ist er korrekt angeschlossen. 1.8.0 ist dein Bezug vom Netz, 2.8.0 ist das was du ins Netz einspeist. Für die Abrechnung der Einspeisung brauchst du also den Zählerstand 2.8.0.</div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">wilhelm <<a href="mailto:diewilhelm@netcologne.de">diewilhelm@netcologne.de</a>> schrieb am Mi., 11. März 2020, 23:13:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Am 11.03.2020 um 22:29 schrieb Rupert Schöttler:<br>
><br>
> Hallo Wilhelm,<br>
><br>
> Am 11.03.20 um 21:37 schrieb wilhelm:<br>
>> ich war wohl etwas zu euphorisch, denn heute Abend habe ich <br>
>> festgestellt das<br>
>> - im Bezug als mein Verbrauch um 21 Uhr null ist<br>
>> - im Einspeisen ein Verbrauch angezeigt wird was aber nicht möglich <br>
>> sein kann mir scheint als ob die Kanäle vertauscht sind obwohl ich <br>
>> alles richtig zugeordnet habe.<br>
>> s. nachstehend<br>
>><br>
>> eine Überprüfung der config zeigt das ich auch die UUID  richtig <br>
>> zugeordnet habe auch die Funktionsprüfung und der Log file  gab keine <br>
>> Fehler. Hatte auch vorher die Datenbank neu gestartet.<br>
>> was habe ich falsch gemacht ?<br>
>><br>
> Die Zuordnung muss nicht nur in der vzlogger.conf richtig sein, <br>
> sondern auch in der Middleware / Datenbank: Klick auf das "i" bei <br>
> Aktion (ganz rechts in der Kanalliste) zeigt Dir die UUID des Kanals. <br>
> Vielleicht ist ja nur die Beschriftung der Kanäle und damit der Grafik <br>
> falsch. Die Titel kannst Du dann in diesem Dialog ganz einfach bearbeiten.<br>
><br>
><br>
> Zusätzlich zu Franks Hinweis mit den Pfeilen im Display des Zählers: <br>
> Manche zeigen auch A+ für Bezug und A- für Einspeisung an. Auch die <br>
> aktuelle Leistung kann normalerweise angezeigt werden. Wenn Deine <br>
> PV-Anlage tatsächlich nur nachts einspeist, könnte er falsch <br>
> verdrahtet sein -- auch das ist nicht ausgeschlossen, wäre dann aber <br>
> ein Fall für Deinen (hoffentlich) freundlichen Messstellen- und <br>
> Verteilnetzbetreiber!<br>
><br>
><br>
> Gruß von Lech und Wertach<br>
><br>
> Rupert<br>
><br>
also derzeit zeigt die Zähleranzeige ein A + an .<br>
Morgen schaue ich wenn ich Einspeise ob dann dort ein A- steht bzw die <br>
Anzeige wechselt ja nachdem was überwiegt Bezug oder Einspeisung.<br>
Für die Abrechnung  der Einspeisung gebe ich immer den Wert der 180 <br>
Anzeige an. Das ist auch stimmig von den Zählerständen her.<br>
Wenn ich mir das anschaue was Daniel geschrieben hat kann es doch sein <br>
dass ich falsch zugeordnet habe.<br>
  denn die Obis Zahlen sagen nicht aus  von welcher warte  Bezug bzw <br>
Lieferung gesehen wird .<br>
Aus meiner Sicht liefere ich ,aus EVU Sicht bezieht er.<br>
Morgen bringt klarheit.<br>
Danke<br>
Dieter<br>
<br>
</blockquote></div>
</div></blockquote></div></body></html>