    Hallo,<br>
    <br>
    ist das ein Problem, wenn der PRO380 nur 10Wh Auflösung hat?<br>
    Die Wirkleistung wird doch trotzdem mit 1W ausgegeben?<br>
    <br>
    Danke!<br>
    <br>
    Gruß,<br>
    Stefan<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Am 27.03.2020 um 15:12 schrieb Frank
      Richter:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAD+U_OA=8VWx=e5pdvcWE8ZNHhspet4Yp3TxDcCRGB=DaB7p-g@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="auto">Hallo Klaus,
        <div dir="auto"><br>
        </div>
        <div dir="auto">willst du saldierte Zählerstände haben oder
          reicht dir eine saldierte Momentanleistung über alle 3 Phasen?
          Der SDM630 kann nur 2).</div>
        <div dir="auto"><br>
        </div>
        <div dir="auto">Korrekt saldieren können soweit ich weiß Inepro
          PRO380, DZG DVH4013 und angeblich MPM3PM (konnte ich noch
          nicht testen).</div>
        <div dir="auto">Der Inepro hat leider nur eine Auflösung von
          10Wh, der DZG glaub ich 1Wh (muss ich nachschauen).</div>
        <div dir="auto"><br>
        </div>
        <div dir="auto">Grüße</div>
        <div dir="auto">Frank</div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr" class="gmail_attr">Klaus Reichenecker <<a
            href="mailto:kr@kr123.de" moz-do-not-send="true">kr@kr123.de</a>>
          schrieb am Fr., 27. März 2020, 15:00:<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          <div link="#0563C1" vlink="#954F72" lang="DE">
            <div class="m_-2630495814621069646WordSection1">
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal">Hallo zusammen,</p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal">Für eine Unterverteilung /
                Solareinspeisung suche ich einen 3-Phasen-Zähler.</p>
              <p class="MsoNormal">Es muss ein Zweirichtungszähler sein</p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal">So ein Zähler sollte ja saldierend
                rechnen – der jetzt eingebaute tut es nicht</p>
              <p class="MsoNormal">Er addiert Import / Export über die 3
                Phasen, gibt das als S0-Impulse aus,was natürlich Unsinn
                ist </p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal">Ich habe mir jetzt mal den SDM630
                angeschaut</p>
              <p class="MsoNormal"><a
href="https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/166/sdm630mbus-v2-3-phasen-multifunktions-wechsel/drehstromzaehler-mit-mbus-2xs0?c=94"
                  target="_blank" rel="noreferrer"
                  moz-do-not-send="true"><span style="color:blue">https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/166/sdm630mbus-v2-3-phasen-multifunktions-wechsel/drehstromzaehler-mit-mbus-2xs0?c=94</span></a></p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal">Laut diverser Foren rechnet er nicht
                saldierend – aber ist das auch über die Schnittstelle
                so?  Welche Werte stehen über den M-Bus zur Verfügung?</p>
              <p class="MsoNormal">Was auf dem Display steht wäre mir
                egal</p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal">Bei dem hier steht nichts von
                saldierend:</p>
              <p class="MsoNormal"><a
href="https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/135/sdm530mt-multitarif-drehstromzaehler?c=94"
                  target="_blank" rel="noreferrer"
                  moz-do-not-send="true"><span style="color:blue">https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/135/sdm530mt-multitarif-drehstromzaehler?c=94</span></a></p>
              <p class="MsoNormal">Aber er hat zumindest 2 S0-Ausgänge,
                je 1 x Import, 1 x Export</p>
              <p class="MsoNormal">Gibt er dann wenn ich in einer Phase
                exportiere, in den beiden anderen Importiere, auf beiden
                S0 gleichzeitig was aus?</p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal">Der hier wird mit explizit mit
                saldierend beworben:</p>
              <p class="MsoNormal"><a
href="https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/122/sdm72bis-3p-4te-lcd-zweirichtungs-dsz-fuer-din-hutschiene?c=94"
                  target="_blank" rel="noreferrer"
                  moz-do-not-send="true"><span style="color:blue">https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/122/sdm72bis-3p-4te-lcd-zweirichtungs-dsz-fuer-din-hutschiene?c=94</span></a></p>
              <p class="MsoNormal">Hat 2 LEDs für Import / Export, aber
                leider nur eine S0-Schnittstelle – Das Gebastel, die
                LEDs abzugreifen will ich mir eigentlich sparen</p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal">Bin zugegeben etwas verwirrt</p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal">Was habt Ihr bei Euch verbaut? Was
                könnt Ihr empfehlen?</p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal">Viele Grüße</p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal">Klaus</p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
              <p class="MsoNormal"> </p>
            </div>
          </div>
        </blockquote>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>