    <p>Hallo zusammen, <br>
    </p>
    <p>nach mittlerweile vielen Versuchen den S0-Impulsgeber von unserer
      Sensus Wasseruhr präzise zum Laufen zu kriegen und nach etlichen
      Tests und Datenabgleichen, stehe ich nun vor dem - für mich
      derzeit - unüberwindbarem Problem, dass der vzlogger Impulse
      erfasst, die nicht mit dem Wasserverbrauch zusammenhängen.
      Mitunter ist 30 min vor und nach dem Impuls keine Wasserentnahme
      geschehen und trotzdem wird ein Impuls (= 1l) geloggt. Momentan
      kann ich mir das nur mit Störsignalen auf dem Weg zwischen
      Raspberry und Impulsgeber erklären. Ansonsten stimmen die Impulse
      ziemlich genau mit dem Wasserverbrauch überein. Selbst, wenn ich
      den Impulsgeber abklemme erhalte ich von Zeit zu Zeit Impulse :( <br>
    </p>
    <p>Zum Aufbau:</p>
    <p>* Raspi V1 bzw. Raspi V3 (habs mit beiden versucht)<br>
      * Zuleitung zwischen Steckverbindung und Impulsgeber ca. 1m (von
      dem Installationbetrieb verlegt und elegant um die Wasseruhr
      gewickelt)<br>
      * Kabel zum Raspberry sind die klassischen Jumper Kabel
      (male/female) bzw. in einem anderen Versuchsaufbau ein ca. 7m
      langes 4-adriges Telefonkabel<br>
      * Wagoklemmen um die Kabel zum Rasberry <font size="2">mit den
        beiden Kabeln des Impulsgebers zu verbinden<br>
        * angeschlossen sind GND und GPIO 23 (Stromversorgung des Sensus
        Impulsgebers erfolgt über eine Batterie)<br>
        * eine eigene Middleware - der Abgleich zwischen dieser und dem
        Debug-Log vom VZLogger ist jedoch 1:1 - es liegt also nicht an
        irgendeinem Software-Fehler<br>
      </font></p>
    <p><font size="2">Aus der Config (zum Debuggen ohne Aggregation etc)</font></p>
    <pre><font size="2"> "meters": [
    {
      "enabled": true,
      "allowskip": false,
      "interval": -1,
      "aggtime": -1,
      "aggfixedinterval": false,
      "channels": [
        {
          "uuid": "b6570056-8730-11ec-a8a3-0242ac120002",
          "identifier": "Impulse",
          "api": "volkszaehler",
          "middleware": <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://path.to.my.middleware">"http://path.to.my.middleware"</a>,
          "aggmode": "none",
          "duplicates": 0,
          "gpio_dir": -1,
        }
      ],
      "protocol": "s0",
      "gpio": 23,
      "configureGPIO": false,
      "send_zero": false,
      "debounce_delay": 150
    }
  ]
}
</font></pre>
    <p><font size="2">aus der rc.local</font></p>
    <pre><font size="2">echo 23 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio23/direction
echo falling > /sys/class/gpio/gpio23/edge
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio23/active_low
raspi-gpio set 23 ip pu</font></pre>
    <p><font size="2"><br>
      </font></p>
    <p>Hat jemand von euch mit dieser Art von Messfehler Erfahrungen und
      Ideen, ob das Phänomen wirklich an Störsignalen liegt und es mit
      besserer Abschirmung (wie?) gelöst werden kann? <br>