[vz-dev] Messungenauigkeit
Justin Otherguy
justin at justinotherguy.org
Thu Dec 2 00:01:23 CET 2010
Hi Udo,
Am 01.12.2010 um 20:05 schrieb Udo1:
> Am 01.12.2010 00:42, schrieb Steffen Vogel:
>> Der ethersex Code kann derzeit nur mit einer Sekundenauflösung loggen.
>>
> Ja, aber was mich in deinem Bild irritiert ist, das pro Zeitabschnitt von 5 Minuten nur ca. 24 Messwerte dargestellt werden.
bin jetzt nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe - der Zähler gibt ca. alle 11,5 Sekunden einen Impuls aus
-> da würde ich für 5 Minuten ca. 26 Impulse erwarten - das passt doch, oder?
Die Auflösung beträgt eine Sekunde; will sagen: der kleinste Unterschied zwischen zwei Zeitstempeln ist 1 Sekunde.
Wenn zwei Impulse in der gleichen Sekunde eingehen, erhalten sie den gleichen Zeitstempel; das passiert bei einem Zähler mit 2.000 Imp./KWh bei ca. 1.800 W.
1800 Watt -> 1 KWh in 1.000/1800 h = 0,556 h
pro KWh erzeugt der Zähler 2.000 Impulse -> 2.000 Imp. in 0,556 h
-> Zeit zwischen 2 Impulsen: = 0,000278 h = 1 s
wenn man das in ne Formel quetschen will:
t = 3.600*1000/(<Auflösung Zähler in Anzahl Impulse pro KWh>*<angeschlossene Leistung in W>)
wobei t die Zeit zwischen 2 Impulsen ist.
Meinst Du das oder etwas anderes?
In meiner Rechnung war übrigens ein Fehler - da stand:
"Intervall A hat 12 Impulse -> 12*12,5W = 150 W"
gemeint war:
"Intervall A hat 12 s -> 12*12,5W = 150 W"
Gruss, J.
More information about the volkszaehler-dev
mailing list