[vz-dev] Freischaltung auf volkszaehler.org/smartmeter/	smartmeter.php
    Udo1 
    udo1 at gmx.net
       
    Thu Nov 11 18:39:27 CET 2010
    
    
  
Hallo Harald,
> und erstmal final (bevor ich lang suche): wo gibts das nette gehaeuse ?
Bei CSD-Electronics, http://www.csd-electronics.de/de/index.htm , 
Artikelnummer: 013-HUT1T.
> v.a. der eigentliche stromzaehler
Sorry, aber ich glaube ich habe mich da vielleicht etwas unklar 
ausgedrückt. Das ist nur die Hardware um S0-Impulse zu zählen. Keine 
Erfassung von Strom und Spannung.
> das kleine zusatzboard "in der dritten dimension"
Ist ein kleiner DC-DC-Wandler. Der zweite DC-DC-Wandler den man sehen 
kann ( der in dem schwarzen Gehäuse)
dient nur zur Potentialtrennung des S0-Eingangs. Wobei man, wie ich 
mittlerweile recherchiert habe, auch auf diese Potentialtrennung 
verzichten kann, da lt. DIN schon der S0-Ausgang eines Energiezählers 
Potentialtrennung haben muss. Würde den Zähler wieder etwas einfacher 
machen.
Wäre eine µSD-Karte auf so einem Impuls-Zähler sinnvoll?
Gruß
Udo
    
    
More information about the volkszaehler-dev
mailing list