[vz-dev] Hardware für den Zählerschrank
NetFritz
NetFritz at gmx.de
Sun Dec 4 12:29:02 CET 2011
Am 03.12.2011 11:25, schrieb Thomas Gauweiler:
> Hallo,
>
> Sicherung: http://imageshack.us/photo/my-images/225/sicherung.jpg/
>
>
> ist das wirklich eine Sicherung, die bei Überschreiten von 63A auslöst?
> Ich halte das für einen Hauptschalter, den man bis zu 63A belasten kann.
> Darüber sollten dann die Hauptsicherungen auslösen, an die man als
> Laie auf gar keinen Fall ran soll.
> Die sind daher i.a. auch in einem plombierten Kasten drin.
>
> Und der FI sollte bereits bei 40A auslösen. Mag sein, dass er aber
> nicht die ganze Wohnung, sondern nur das Bad absichert.
>
> Gruß
> Thomas
>
>
> _______________________________________________
> volkszaehler-dev mailing list
> volkszaehler-dev at lists.volkszaehler.org
> https://volkszaehler.org/mailman/listinfo/volkszaehler-dev
Der FI sollte bereitts bei 40A auslösen.
Der Satz ist vollkommen falsch.
Dieser RCD (FI) schaltet bei einem Fehlerstrom von 30mA ab.
Er kann dabei Betriebsströme bis zu 40A abschalten.
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Gruß NetFritz