On 04.12.2011 10:55, Udo1 wrote:
>> Das ist der Hauptschalter, keine Sicherung. Der dient hauptsächlich
>> dazu, den Bereich hinter dem Zähler spannungsfrei zu schalten (wenn man
>> daran arbeiten muß).
> Ja, wie es aussieht scheint das beim Martin nur ein Schalter ohne
> Sicherungsfunktion zu sein. Das ist aber nicht in Ordnung so. Hinter dem
> Zähler muss zwingend abgesichert werden. Warum? Weil, wenn in der Anlage

Das war mal. In alten Installationen sah das so aus:

HAK (mit NH-Sicherungen) -> Hauptschalter -> Zähler ->
Schraub-Sicherungen -> Automaten

Heute sieht das so aus:

HAK (mit NH-Sicherungen) -> SLS -> Zähler -> Hauptschalter -> Automaten

Der SLS schützt also die (trägen) NHs im HAK.

Ist m.W. so in der Niederspannungsrichtlinie festgelegt. Je nach VNB
kann das aber auch ein bisschen anders aussehen.

> danach ein starker Kurzschluss auftritt, die Hauptsicherungen im HAK
> ansprechen können. Und die darf nur der VNB ersetzen und das wird teuer.

Ersetzen darf die auch der Elektriker, es muß dann nur jemand vom E-Werk
vorbei kommen, um eine neue Plombe drauf zu machen.