[vz-dev] Betriebsstunden-/ Heizkostenzaehler
Udo1
udo1 at gmx.net
Thu Feb 10 22:13:04 CET 2011
Am 10.02.2011 20:04, schrieb ITechPro:
> 1. Verstehe ich den Schaltplan [1] richtig, wenn ich annehme, dass beim
> S0-Ausgang KEINERLEI Spannung anliegt, weil er durch den Optokoppler vom
> davorliegenden Stromkreis "entkoppelt" ist?
Richtig.
> 2. Und wenn 1. zutrifft, woher kommt dann bzw. sollte ich die trotzdem
> erforderliche Spannung für den S0-Impuls beziehen (AVR-NET-IO)?
Ja, vom Net-IO. Ich habe mal eine Interface-Schaltung an gehangen.
Gruß
Udo
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Interface an Net-IO.pdf
Type: application/pdf
Size: 28281 bytes
Desc: not available
URL: <http://volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/attachments/20110210/edfe78b3/attachment-0001.pdf>
More information about the volkszaehler-dev
mailing list