[vz-dev] Firmware!
Contact Me
contact.me.at.666 at googlemail.com
Thu Jul 21 20:52:55 CEST 2011
Hi Justin,
>blöd gefragt: Du bist schon sicher, dass Du S0+ mit dem Controllereingang und S0- mit Masse verbunden hast?
jetzt bin ich ein wenig verwirrt.
Bezüglich der Stromsensor Anschluss bin ich nach Anleitung vorgegangen:
So sieht meine Beschaltung aus. Ist die nun falsch???
Controller
______
|Vcc
|---O
--------------------------------------------------------------O S0+
|
|
|Pin ---------
|---O -----------------------------------| 1.2k
|--------------O S0-
| | | ---------
| --- __|__
| | | 1.2k ____100n
| | | |
|GND ---- |
|---O -----|--------------------------|
______|
>Was passiert, wenn Du mit ner Drahtbrücke die beiden S0-Pins am Zähler verbindest? (Achtung - das machst Du natürlich nur, wenn der Zähler stromlos ist, klarer Fall).
Bei der oberen genannten Schaltung werden die Daten übertragen!!
>BTW: so ne Fehlersuchanleitung würde sich ganz gut im Wiki machen (*hint*)
ja dass sehe ich auch so ;-) Ich würde falls es eine Lösung gibt,
diese dann ins Wiki stellen!!!
Übrigens wie kann ich eigentlich eine Reply Nachricht erzeugen, irgendwie
klappt das nicht!
Gruß
Hi,
Am 20.07.2011 um 21:32 schrieb Contact Me:
>* >Zwischenschritte zum Testen:*>* >- gib mal über die ECMD-Schnittstelle ein "ht blubber" ein und schau, ob das einen HTTP-Request auslöst*>* hier bekomme ich ein "parse error"*ähm - seltsam; hat sich aber in Deinem Fall mit der Info weiter unten erledigt
>* >- verbinde mal die beiden Kontakte am Eingang des Controllerboards, an denen sonst Dein Zähler hängt - spuckt er dann etwas aus?*>* ja ... daten werden in die Datenbank übertragen ..yipie*:*-)*
>* >- kannst Du mit einem Sniffer (z.B. tcpdump in der FritzBox) sehen, ob der Controller etwas verschickt?*>* *>* im web server log steht: "POST /middleware.php/data/a301d8d0-903b-1234-94bb-d943d061b6a8.json?ts=1311188965000 HTTP/1.1" 200 17 "-" "-"*>* dass müsste so passen !!???*jepp; aber auch das ist dann erst mal zweitrangig, weil klar ist, dass die Zähler keinen Impuls am Controller abliefern - s.u.
>* so nun habe ich die Vermutung, dass die Spannung für den S0 Anschluss für meinen Stromzähler zu gering wäre: *>* Laut Datenblatt "Externe Speisung mit min. 5V DC bis max. 30V DC bei max. 20mA" ... ich hab das mal nachgemessen zwischen Vcc und Pin sind 4,86V ... möglicherweise ist das zu gering*habe bei mir soeben nachgemessen (Swissnox; 2.000/Imp./kWh; 25A) - 4,80 V; ich würde mal davon ausgehen, dass es nicht daran scheitert.
>* Ich hab dann versucht S0+ und S0- direkt an die Pins anzuschließen...leider wieder kein Erfolg.*blöd gefragt: Du bist schon sicher, dass Du S0+ mit dem Controllereingang und S0- mit Masse verbunden hast?
>* Nun habe ich die Vermutung, dass entweder der Stromzähler keine Impulse erzeugt*möglich
>* oder das Board zu wenig Spannung liefert.*glaube ich nicht
>* Hast du bzw. habt ihr eine Idee was ich nun weiter machen kann??? *>* Für jede Hilfe wäre ich dankbar......*Ich sehe an meinem (sehr einfachen) Voltmeter die Spannung einbrechen, wenn ein Impuls kommt (Anzeigewert geht auf ca. 3,5 V runter); ist das bei Dir auch so?
Was passiert, wenn Du mit ner Drahtbrücke die beiden S0-Pins am Zähler
verbindest? (Achtung - das machst Du natürlich nur, wenn der Zähler
stromlos ist, klarer Fall).
Hast Du nen anderen Zähler zum Vergleich?
Dein Problem liegt jedenfalls vor dem Controller.
Gruss, J.
BTW: so ne Fehlersuchanleitung würde sich ganz gut im Wiki machen (*hint*)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/attachments/20110721/4446b77b/attachment.html>
More information about the volkszaehler-dev
mailing list