[vz-dev] Web-Frontend; komische Anzeige des Verbrauchs ?

Thorben Thuermer r00t at constancy.org
Thu Nov 17 22:24:32 CET 2011


On Thu, 17 Nov 2011 21:16:40 +0100 "Klaus Reichenecker" <kr at kr123.de> wrote:
[...]
> Theoretisch dreht sich doch das Rad im Zähler, gibt ein mal pro Umdrehung 
> einen Puls aus, den ich durch meine Taster simuliere
> 
> Anbei mal 2 Screenshots, hoffe das geht in der Mailing-Liste ?
> 
> Woher kommen die hohen waagrechten Linien zwischen 2 Impulsen ?
> die Linie müsste doch eigentlich auf Null gehen ?

ein impuls gibt ja nicht an, das genau zum zeitpunkt des impulses <x> kWh
abgenommen wurden, sondern das im zeitraum seit dem letzten impuls
<x> kWh abgenommen wurden,
was halt einer wagerechten linie (entsprechend einer bestimmten leistung
in (k)W) ueber diesen zeitraum, so dass die flaeche unter der linie der
abgenommenen leistung in kWh entspricht...
das einzige was man daran aendern kann ist zaehler mit einer hoeheren
aufloesung (mehr impulsen/kWh) zu verwenden, womit die wagerechte linie
bei langen impulsabstaenden sich dann irgendwann gegen null bewegt.
eine tatsaechlich nicht vorhandene abnahme laesst sich aber ueber einen
impulsausgang nicht feststellen, sondern nur mit einem zaehler mit einer
anderen schnittstelle.

> Grüße
> Klaus

- T.


More information about the volkszaehler-dev mailing list