[vz-dev] defekter EHZ ED300L

NetFritz NetFritz at gmx.de
Wed Dec 12 14:29:26 CET 2012


Am 26.11.2012 16:27, schrieb NetFritz:
> Am 26.11.2012 13:35, schrieb Thorben Thuermer:
>> On Thu, 22 Nov 2012 18:20:34 +0100 NetFritz <NetFritz at gmx.de> wrote:
>>>> Am Montag, den 19.11.2012, 20:07 +0100 schrieb Thorben Thuermer:
>>>>> On Sun, 18 Nov 2012 22:34:17 +0100 NetFritz <NetFritz at gmx.de> wrote:
>>>>>> Bei mir läuft vzlogger nicht als deamon, da er häufig abstürzt.
>>>>> wer probleme mit abstuerzen von vzlogger-crashes hat 
>>>>> koennte/sollte mal die
>>>>> aktuelle version von https://github.com/volkszaehler/vzlogger 
>>>>> kompilieren.
>>>>> da ist jetzt der CURLOPT_NOSIGNAL fix drin.
>>> Hallo
>>> Kann das z.Z. leider nicht ausprobieren da mein EHZ ED300L wohl 
>>> defekt ist.
>>> LCD-Anzeige zeigt nichts an und D0-Schnittstelle will auch nicht.
>>> Habe schon beim Versorger angerufen.
>> klingt aber interessant, du musst mal berichten wie das weitergeht.
>> waehre schon krass, wenn ein zaehler abstuerzt und nichtmehr 
>> weiterzaehlt.
>> oder (wuerde ich hoffen) ist nur das display-frontend hinueber,
>> und der zaehler selber laeuft intern weiter?
>> oder ob die dann behaupten, du haettest das problem mit dem auslesen
>> verursacht?
>>
>>> Gruß NetFritz
>> - Thorben
>>
>>
> Hallo
> Kaputt kann ich ihn nicht gemacht haben, der sendet nur.
> Bislang war noch keiner da.
> Die haben mir einen Auftrag zur Befundprüfung zugesandt den soll ich 
> unterschreiben und zurücksenden.
> Habe dann am Sonntag die Störungsstelle angerufen, die wollen sich 
> darum kümmern.
> Ich habe noch einen Easymeter Q3C in Reihe zum Avacon Zähler, so habe 
> ich Bezug und Abgabe  im Griff.
> Gruß NetFritz
>
>
Hallo
Vor ein paar Tagen war einer von der Zählerabteilung da.
Nach dem der ED300L spannungslos und dann wieder unter Spannung gesetzt 
wurde,
zeigte er wieder die Stände an.
Der ED300L wurde gegen einen anderen ED300L ausgetauscht.
Gruß NetFritz



More information about the volkszaehler-dev mailing list