Guten Morgen,
..und sorry für den Beitrag im falschen thread
da es mir wichtig ist, hier nochmal gekürzt:
nachdem vz nun bei mir läuft noch eine Frage bezüglich Stromsensor und Stromzähler.
1.) An den ersten gespeicherten Daten und dem vzlogger.log läßt sich folgendes ableiten?
Haus mit Photovoltaik und Zweirichtungs- + Erzeugungszähler
----------------------------------------------------------------------------------------
EDL21 EMH ehz-IW8E2A5L0E Q2P Zweirichtungszähler (Bezug/Einspeisung)
----------------------------------------------------------------------------------------
3 channels
[Dec 19 19:24:33][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0*255 value=131956.80
^^^^^^ = 132 kWh Bezug!
Stromzähler/Skalierung 1000
[Dec 19 19:24:33][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.0*255 value=32768.00
^^^^^^ = 33 kWh Einspeisung!
Stromzähler/Skalierung -1000
[Dec 19 19:24:33][mtr0] Reading: id=1-0:16.7.0*255 value=1185.00
^^^^ = 1185 Watt Wirkleistung aktuell?
Stromsensor?
+
----------------------------------------------------------------------------------------
EDL21 EMH ehz-IW8E2A5L0E L2P Einrichtungszähler (Erzeugungszähler PV)
----------------------------------------------------------------------------------------
noch kein channel, optokopf ist auf Reisen
[Dec 19 20:05:52][mtr1] Reading: id=1-0:2.8.0*255 value=72684.00 ts=1355943952.423
^^^^^ = 72,68 kWh Erzeugung gesamt!
Stromzähler/Skalierung 1000
[Dec 19 20:05:52][mtr1] Reading: id=1-0:16.7.0*255 value=37.30 ts=1355943952.423
^^ = 37 Wh/h Wirkleistung aktuell?
Stromsensor?
-----------------------------------------------------------------------------------------
wenn ich das beiliegende Bild richtig deute ist:
-die Linie Wirkleistung und Bezug gleich, wenn Wert positiv
-die Linie Bezug gleich Null, wenn Wirkleistung negativ (also Eigenverbrauch des komplett erzeugten Solarstroms)
für diesen Fall bedeutet negativ, was ich im Moment verbrauche, aber nicht beziehe
-unklar ist mir die Einspeisung, als das was erst nach Eigenverbrauch noch übrig ist
die rote Linie bleibt einfach stehen, ... ok, ich speise halt nicht ein
Fragen:
-ist 2.8.0 Einspeisung logisch, doch nur wenn zufällig soviel produziert wird, wie eigenverbraucht, oder?
-wenn es nicht zählertechnisch logisch ist, muss es am Logger liegen, den hab ich gekillt und neu gestartet, bleibt aber
ps: Nullinie wär nicht schlecht, eigentlich brauch ich den Bezug nur, um die Nulllinie zu haben ;-)
ansonsten reicht Wirkenergie des Zweirichtungszähler und (bald) Wirkenergie des Erszeugungszählers
Gibt es dazu Meinungen?
(trotz Weihnachten)
Gruss
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/attachments/20121221/ba80d738/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Bildschirmfoto 2012-12-21 um 10.56.56.png
Type: image/png
Size: 104174 bytes
Desc: not available
URL: <http://volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/attachments/20121221/ba80d738/attachment-0001.png>
More information about the volkszaehler-dev
mailing list