[vz-dev] Genauigkeit Swissnox -Zähler ?
Berthold Bredenkamp
bb at bre.de
Sun Jan 15 16:26:12 CET 2012
Moin Klaus,
ich habe hier das Modell mit 3x10(100)A im Einsatz und kann eine Differenz
von ca. 1% melden.
Datum
Stromzähler
Vorzähler Swissnox
Differenz Stromzähler
Differenz Vorzähler
Unterschied
1.12.11 0:00
23660,40
2,40
2.12.11 0:00
23672,90
14,90
12,50
12,50
0,00
4.12.11 0:00
23698,40
40,20
25,50
25,30
0,20
5.12.11 0:00
23713,60
55,30
15,20
15,10
0,10
6.12.11 19:16
23730,00
71,50
16,40
16,20
0,20
8.12.11 19:35
23758,80
100,10
28,80
28,60
0,20
11.12.11 16:35
23796,40
137,40
37,60
37,30
0,30
17.12.11 16:00
23882,20
222,40
85,80
85,00
0,80
23.12.11 18:50
23950,20
289,80
68,00
67,40
0,60
15.1.12 9:30
24167,40
504,30
217,20
214,50
2,70
Gruß
Berthold
Von: volkszaehler-dev-bounces at lists.volkszaehler.org
[mailto:volkszaehler-dev-bounces at lists.volkszaehler.org] Im Auftrag von
Klaus Reichenecker
Gesendet: Sonntag, 15. Januar 2012 15:46
An: volkszaehler.org
Betreff: [vz-dev] Genauigkeit Swissnox -Zähler ?
Ich habe jetzt ca. 1 Monat den Swissnox B-Watt-§Phasen zähler drin, direkt
nach dem EVU-Zähler.
( Den den die meisten hier auch haben, mit 800 Impulse/KW, bis 3x80A)
Ich hatte mir beim Einbau den Zählerstand des offiziellen Zählers
aufgeschrieben - der Swissnox geht um ca. 38 % falsch / zeigt zu viel an.
Ich kann das nat. im VZ über die Impulse/KW anpassen, aber so falsch darf
der doch eigentlich nicht messen ?
Wie sind Eure Erfahrungen damit ?
Viele Grüße
Klaus
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/attachments/20120115/77096f3e/attachment-0001.html>
More information about the volkszaehler-dev
mailing list