[vz-dev] Analoge Werte
Tom Weber
tom.weber at gmx.de
Mon Jun 4 07:16:13 CEST 2012
Hallo Udo,
so hatte ich das auch erwartet, aber es ist so:
- wenn ich watchasync deaktiviere, hängen alle Eingänge auf 45-50% - auch
wenn ich den Eingang auf +5V lege, komme ich nicht auf 100%
- wenn ich watchasynv aktiviere (und auch einen Pin von Port A) dann ist er
auf 100% oder 0% (wahrscheinlich wegen pullup)
Ich will also nicht Port A in watchasync nutzen, aber nur so bekomme ich die
100%
Es ist doch richtig, dass bei aref VCC und auf intern gejumpert der ADC bei
+5V auf 100% gehen muss, oder?
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: volkszaehler-dev-bounces at lists.volkszaehler.org
[mailto:volkszaehler-dev-bounces at lists.volkszaehler.org] Im Auftrag von Udo1
Gesendet: Sonntag, 3. Juni 2012 19:55
An: volkszaehler-dev at lists.volkszaehler.org
Betreff: Re: [vz-dev] Analoge Werte
Am 03.06.2012 19:17, schrieb Tom Weber:
> Setze ich watchasyn alle A-Ports aktiv, dann bekomme ich in dem
> Webinterface von Ethersex alles auf 100%. Schließe ich einen Ausgang
> auf GND, so geht er direkt auf 0%
Ja, ist klar. Wenn du in wachtasync die Port A Pins aktivierst beißt sich
das natürlich mit dem ADC.
Das gleiche passiert, wenn du nur einen Pin von Port A in watchasync
aktivierst.
Wenn du beides haben willst, darfst du in watchasync keinen Pin von Port A
aktivieren.
Gruß
Udo
-----
E-Mail ist virenfrei.
Von AVG überprüft - www.avg.de
Version: 2012.0.2178 / Virendatenbank: 2425/5038 - Ausgabedatum: 01.06.2012
More information about the volkszaehler-dev
mailing list