[vz-dev] s0vz und rpi

W3ll Schmidt w3llschmidt at gmail.com
Sun Apr 21 23:37:33 CEST 2013


https://raw.github.com/w3llschmidt/s0vz/master/s0vz.cfg

/* S0 Inputs; *VZ chanel type: Strom_messer_* / Gas (Steps/Stufen) */

Biste mindestens einmal vorbeigekommen ...



Am 21. April 2013 21:38 schrieb Christian Goebel <goebelch at vo.lu>:

> Hi Thorben,
>
> danke für die schnelle Antwort! Klingt logisch und stellt die Lösung
> dar. Hab mich schon gefragt was ich mit der Information der 800imp pro
> kWh machen sollte :-)
>
> Gruss,
>
> Christian
>
>
> On Sun, 2013-04-21 at 21:03 +0200, Thorben Thuermer wrote:
> > On Sun, 21 Apr 2013 19:37:33 +0200
> > Christian Goebel <goebelch at vo.lu> wrote:
> > > Hallo,
> > > ich hab ein rpi mit der Erweiterung von Udo. Da hab ein "Swissnox
> > > Wattmeter 400V 3x5(80)A" angeschlossen und s0vz aus dem github
> > > installiert. Leider bekomme ich nur 1 in die DB vom VZ....
> >
> > du hast in der middleware den falschen kanaltyp eingestellt.
> > bei s0-zaehlern wird tatsaechlich fuer jeden impuls eine "1" geloggt,
> > der passende interpreter berechnet daraus dann die leistung.
> >
> > siehe:
> >
> http://volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/2013-February/002397.html
> >
> > > Gibt es im Netz Infos wie ich das Debuggen kann? Bzw hat jemand Tipps
> > > für mich?
> >
> > gerne feedback oder erweitern:
> > http://wiki.volkszaehler.org/howto/debug
> >
> > > Danke,
> > > Christian
> >
> > - Thorben
>
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/attachments/20130421/6ba4d5d2/attachment.html>


More information about the volkszaehler-dev mailing list