[vz-dev] Vzcompress2 für das Entprellen von S0-Sensoren

Klaus Reichenecker kr at kr123.de
Wed Apr 24 19:57:36 CEST 2013


Hallo Bernd,

woher hast du die Zählerimpulsebzw. wie kommen die zu deinem Rechner ? Über 
Ethersex und Pin Rising / Faling ?
Ich hatte das gleiche Problem wie Du, es dann so gelöst, das ich auf meinem 
Server nicht direkt auf VZ schreibe, sondern jeder Impuls startet nur ein 
Script

Das Script sperrt sich dann für x sec selber, ich schreibe über vzclient

Grüße

Klaus




#!/bin/bash

if mkdir /var/lock/mylockkr; then
echo "Locking succeeded" >&2
else
echo "Lock failed - exit" >&2
exit 1
fi



uhrzeit=`date +"%T"`


echo "$uhrzeit pulse reeceived" >>/var/kr/gas/gaszaehler.txt

echo ok

vzclient -u c5ed09c0-6d77-11e2-93bf-c3b47d1e44e2 add data value=1

sleep 10

rm -r /var/lock/mylockkr






More information about the volkszaehler-dev mailing list