Hallo Zusammen,

ich habe bei mir einen opt. USB-Lesekopf von Udo in Verbindung mit einem 
Siemens TD-3511 am Laufen. Das ganze hängt an einem raspberry pi mit 
image von volkszähler.

Leider lief es nicht so problemlos wie erhofft. Der vzlogger hat zwar 
die pullseq geschickt, aber dann keine Daten empfangen. Ich hab mir dann 
die Quellen vom vzlogger angeschaut und folgende Änderungen in 
MeterD0.cpp gemacht, dass es läuft:

1) Das Device wird im blocking mode geöffnet. Das führte bei mir dazu, 
dass die read() Funktion mit 0 zurückkehrt. Das heißt normalerweise ein 
eof oder derartiges. Sowas sollte bei einem seriellen Device niemals 
passieren. Ich weiß auch nicht warum das der Fall ist.

-> Ich hab den Code dahingehend geändert, dass das Device im 
non-blocking mode geöffnet wird. Damit funktioniert's nun.

2) Die Statemachine sollte niemals unendlich warten und irgendwo hängen 
bleiben.

-> Ich hab ein Timeout von 10s eingebaut. Also wenn innerhalb 10s keine 
Daten empfangen werden bzw. beim Start kein Sync-byte kommt, wird dieser 
Lesevorgang abgebrochen.

3) Die Statemaching wird immer beim Empfang eines '/' zurückgesetzt. Da 
mein Zähler ein '/' im Identification String sendet, hängt sich die 
Statemachine auf.

-> Das habe ich rausgenommen.

4) Mein Zähler sendet ca. 330 obis-codes. Da ist dann sowas dabei wie 
2.8.1*16, 2.8.1*15 usw. Ich interessiere mich eigentlich nur für die 
Einträge von 2.8.0. Das ist insofern ein Problem, dass der D0-Meter nur 
maximal 32 Einträge zulässt. Das heißt bis die interessanten codes 
ankommen, sind die 32 Einträge schon längst belegt.

-> Das ist vielleicht nicht ganz sauber, aber ich nehme nur obis-codes 
an die eine Länge von genau 5 bytes haben. Damit kommen bei meinem 
Zähler genau 32 zusammen.

5) Der Zähler sendet ungültige Obis-Codes. Zumindest ist der string für 
die Klasse Obis.cpp nicht auswertbar. Das führt dazu, dass vzlogger 
abstürzt. Vermutlich sind es die obis-codes die unter anderem Buchstaben 
statt Zahlen haben.

-> Ich hab die Stellen mit einem try-except Block abgefangen und 
überspringe die betroffenen obis-codes.

Alles in allem freue ich mich, dass es nun funktioniert. Die Änderungen 
habe ich als Diff mal angehangen.

Viele Grüße