[vz-dev] Hinweis: Bug in Volkszaehler im Plot

Andreas Götz cpuidle at gmail.com
Fri Jul 12 18:06:13 CEST 2013


Kann es sein dass Du die 0-Verbräuche nicht loggst? Auf das gleiche Problem bin ich auch gestossen als ich 0-Sequenzen ausgedünnt habe. Problem ist die Logik zur Zusammenfassung von Tupeln in der MW. 

Viele Grüße,
Andreas

Am 12.07.2013 um 06:25 schrieb "Metzgerei Schaufler" <info at metzgerei-schaufler.de>:

> Hi,
>  
> habe von S0-Recorder auf Volkszaehler umgestellt. Setze den raspberry pi mit dem avr s0-Board von busware ein.
> Logging funktioniert. Problem ist der Plot im Gasbereich.
>  
> Ich habe ein BHKW, das im Sommer nur 2-3 Mal täglich für zwei Stunden läuft.
> Also habe ich keinen Gasverbrauch, bis auf die wenigen Stunden bei denen konstante Mengen von Gas abgerufen werden.
>  
> Volkszaehler plottet mir nun einen proportionalen Zuwachs vom letzten Nullpunkt bis zum nächsten Hochpunkt. Das ist faktisch falsch, weil dazwischen einfach nur 0,00m³ Verbrauch war.
>  
> Das sieht dann so aus:
> <image001.png>
>  
> Die Schräge von 16:00h bis ca. 23:30h dürfte nicht sein!
>  
>  
> Viele Grüße
> Ralf.
>  
>  
> Schaufler GmbH • Unternehmensform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung • Firmensitz: 77654 Offenburg
> Eingetragen im Handelsregister: AG Freiburg i.Br., HRB 472257 • Geschäftsführer: Michaela Schaufler • USt-IdNr.: DE 2309 85539
>  
>  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/attachments/20130712/de989594/attachment-0001.html>


More information about the volkszaehler-dev mailing list