Hi Udo,

danke für die Info. Also mit einem HTTP Befehl bekommt man den Datensatz wohl nicht geliefert?!
was verlangst Du für eineIR Schnittstelle (fertig)

Grüße

Peter

Am 06.03.2013 um 20:05 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:

> Am 06.03.2013 19:02, schrieb Peter Hufnagel:
>> es ist wohl der eHZ-I von EMH (die Stadtwerke schreiben was von EDL-21..
> Demnach hat der eine optische Datenschnittstelle D0 zum permanenten Auslesen von Zählerdaten auf der Zählervorderseite (unidirektional push-Betrieb). Die beiden "LEDs" oben rechts an dem Zähler.
> http://www.emh-metering.com/media///emh-metering/produkte/ehz-i-dab-d-1.20.pdf
> D.h. der Sendet seine Daten selbstständig, lastabhängig.
> 
> Das sollte dann so aussehen:
> 
> Beispiel von einem Hager:
> 
> /HAG5eHZ010C_KEV1ZA22
> 
> 1-0:0.0.0*255(797802-20032878)<---Zählernummer
> 1-0:1.8.0*255(003023.4713)<----Zählerstand Wirkenergie
> 1-0:2.8.0*255(001872.7085)<----Eingespeiste Wirkenergie
> 1-0:96.5.5*255(82)
> 0-0:96.1.255*255(0000211797)
> 1-0:32.7.0*255(238.43*V)<---- aktuelle Spannung L1
> 1-0:52.7.0*255(238.99*V)<---- aktuelle Spannung L2
> 1-0:72.7.0*255(239.05*V)<---- aktuelle Spannung L3
> 1-0:31.7.0*255(000.10*A)<---- aktueller Strom in L1
> 1-0:51.7.0*255(001.05*A)<---- aktueller Strom in L2
> 1-0:71.7.0*255(007.16*A)<---- aktueller Strom in L3
> 1-0:21.7.0*255(+00018*W)<---- aktuelle Leistung von L1
> 1-0:41.7.0*255(+00200*W)<---- aktuelle Leistung von L2
> 1-0:61.7.0*255(+01679*W)<---- aktuelle Leistung von L3
> 1-0:96.50.0*0(EF)
> 1-0:96.50.0*1(07D0)
> 1-0:96.50.0*2(19)
> 1-0:96.50.0*3(0B)
> 1-0:96.50.0*4(1E)
> 1-0:96.50.0*5(13)
> 1-0:96.50.0*6(003D381B2E0B02017503441000009F80)
> 1-0:96.50.0*7(00)
> !
> 
> Der IR-Kopf empfängt diese Daten als seriellen Datenstrom und leitet sie als seriellen Datenstrom weiter. Mit einem Terminal-Programm kannst du sie dann sichtbar machen. Ob dazwischen  dann ein RS232-Ethernet-Umsetzer sitzt ist dabei egal. Dein Terminal-Programm muss dann in der Lage sein die Ethernet-Daten zu empfangen. Das kann z.B. PuTTY.
> Oder auch vzlogger.
> 
>> P.S. Du bist auch der richtige Ansprechpartner für "Löt-Legasteniker"?
> Richtig.
> 