[vz-dev] Falsche Darstellung von "Stromzählerwerten"

Daniel Lauckner mailing at jahp.de
Wed Nov 20 17:27:31 CET 2013


Am Dienstag, 19. November 2013 um 16:35 schrieb Jürgen Müller:
> Wird dann wieder Strom bezogen zeigt mir der Graph immer eine
> ansteigende Rampe, statt eines Pulses nach einer langen Flatline 
> Ist hier schon ein Fehler bekannt?
Ja, ein Konfigurationsfehler.

Du kannst bei den Graphen als Style line oder steps wählen.
Bei dir ist mit Sicherheit noch line aktiv, das wäre für Temperaturen
passend. Bei Leistungen ist die Darstellung mit steps dann korrekt.


mfg Daniel



---