[vz-dev] Heizungsmischer einbinden
Klaus Reichenecker
kr at kr123.de
Mon Oct 28 21:35:07 CET 2013
Hallo Marius,
von welchem Hersteller ist denn die Heizung ?
Ich habe eine von Viessmann, frage die ganzen Temperaturen usw direkt über
die Optolink-Schittstelle ab und schreibe dann die Werte in den VZ
Vielleicht geht das bei Dir ja auch und ist der einfachere Weg ?
Grüße
Klaus
----- Original Message -----
From: "Marius Hellmann" <marius.hellmann at t-online.de>
To: "volkszaehler.org" <volkszaehler-dev at lists.volkszaehler.org>
Sent: Monday, October 28, 2013 8:41 PM
Subject: Re: [vz-dev] Heizungsmischer einbinden
>> Könnte ich nicht das Relais an einen S0 der Erweiterung hängen?
> Geht. Kein Problem.
Top! :)
>
>> Ich denke ich werde das Script dann so aufbauen das es alle x Sekunden
>> den Zustand des GPIO Pins abfragt.
> Wenn du eh s0vz laufen hast, kannst du auch den Betriebsstundenzähler
> nehmen. Der gibt jede Sekunde einen Impuls aus.
Bislang nutze ich noch keinen S0 Eingang sondern nur die 1-wire.
Da hast du recht aber für den Zähler muss ich Material besorgen und das
ganze zusammen stricken. Ein Relais hab ich in der Ecke liegen... (Da fällt
mir ein ich hab auch noch ein Zeitrelais das man auf Sekundentakt stellen
kann...) Werde das Material aber mal mit bestellen wenn die nächste
Bestellung anliegt...
Gruß Marius=
More information about the volkszaehler-dev
mailing list