[vz-dev] Ferraris-Zähler-Lesekopf
Thorben Thuermer
r00t at constancy.org
Wed Aug 6 17:05:21 CEST 2014
auf die gefahr hin, dass ich den kontext vlt. nicht ganz durchschaue:
On Wed, 6 Aug 2014 07:57:23 +0200
Andreas Goetz <cpuidle at gmail.com> wrote:
> das "tut". Aber könnt Ihr mir erklären warum vzlogger nur im daemon Mode
> seine Daten auch an die MW abgibt? Nicht sehr intuitiv....
weil "daemon mode" fuer vzlogger (auch in der doku, beispielen) so definiert
ist und schon immer war.
"/* run periodically */".
ohne daemon-mode liest vzlogger einen wert und beendet sich dann.
das was man als unix-erfahrener unter "daemon-mode" erwartet heisst stattdessen
"foreground":false.
On Mon, 4 Aug 2014 18:20:10 +0200
Andreas Goetz <cpuidle at gmail.com> wrote:
> PS.: Warum er jetzt immer den Wert 2 schreiben will habe ich noch nicht
> weiter analysiert...
weil das s0-meter immer zwei impulse liest, um aus der zeitdifferenz einen
leistungswert zu berechnen, den man auch loggen koennte.
> vg
> Andreas
- Thorben
More information about the volkszaehler-dev
mailing list