[vz-dev] Anpassung Einheiten

Andreas Goetz cpuidle at gmail.com
Sun Jun 22 14:24:20 CEST 2014


*Argh*

2014-06-22 14:18 GMT+02:00 Rudolf Reuter <reuterru at arcor.de>:

>  Hallo Andreas,
>
> beim Kanal einrichten kann ich doch einen Parameter "Auflösung" einrichten.
>

Back to square 1. Ich schrieb ganz am Anfang:

> Thomas' Zähler nutzt einen Kanal vom Typ "El. Energie (Leistungswerte)"
(powersensor, nutzt intern den SensorInterpreter). Dies ist der einzige
Kanaltyp  der keine "Resolution" unterstützt.
Genau das ist ja das Problem nach meinem Vertändnis.

@Thomas: bitte nochmal bestätigen...

Bei meinem Intelligenten Zähler EHZ muss da 1000 stehen, siehe:
> http://www.rudiswiki.de/wiki9/VolkszaehlerEMHeHZ#Software_einrichten
>
> mit "vzclient get channel" kann man die Kanäle doch abfragen.
> z.B. "resolution":1000,
>
> und später noch eine "resolution" hinzufügen.
>
> Grüße, Rudolf
>
> Am 22.06.14 13:45, schrieb Andreas Goetz:
>
>  2014-06-22 13:34 GMT+02:00 Udo1 <udo1 at gmx.net>:
>
>> Am 22.06.2014 13:24, schrieb Andreas Goetz:
>>
>>  Was mich stört ist dass man das Verhältnis von "ticks" oder "events" zu
>>> "Zahlenwert der Leistung" an mehreren Stellen einstellt
>>>
>>  Wieso das? Es geht m.E. doch nur um die Einheiten ( Units) der Achsen.
>> Oder? Ich blick da ehrlich gesagt nicht ganz durch.
>>
>
>  Nein? Mein Verständis: Thomas' Zähler liefert kWh (per SML?), die werde
> auch 1:1 in der MW eingetragen. Die MW unterstellt aber W da es keine
> "Resolution" für SensorInterpreter gibt. Dadurch ist die Anzeige um Faktor
> 1000 falsch. Da müssten die Werte vor Übergabe an die MW also im vzlogger
> mit 1000 multipliziert werden, wofür es kein Feature zu geben scheint, oder?
>
>
>> Gruß
>> Udo
>>
>
>  vg
>  Andreas
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/attachments/20140622/c2154cec/attachment.html>


More information about the volkszaehler-dev mailing list