[vz-dev] Frage zu
Udo1
udo1 at gmx.net
Sat Mar 22 11:24:27 CET 2014
Hallo,
Am 22.03.2014 11:02, schrieb Robert Tyrakowski:
> Meine Frage ist nun , bringt mir das an dieser Stelle etwas wenn ich
> alles auf
> diese Smartzähler umstelle?
Ich denke schon.
Hier mal ein Datentelegramm eines Hager eHZ, ein EHZ361WA:
/HAG5eHZ010C_KEV1ZA22
1-0:0.0.0*255(797802-20032878)<---Zählernummer
1-0:1.8.0*255(003023.4713)<----Zählerstand Wirkenergie
1-0:2.8.0*255(001872.7085)<----Eingespeiste Wirkenergie
1-0:96.5.5*255(82)
0-0:96.1.255*255(0000211797)
1-0:32.7.0*255(238.43*V)<---- aktuelle Spannung L1
1-0:52.7.0*255(238.99*V)<---- aktuelle Spannung L2
1-0:72.7.0*255(239.05*V)<---- aktuelle Spannung L3
1-0:31.7.0*255(000.10*A)<---- aktueller Strom in L1
1-0:51.7.0*255(001.05*A)<---- aktueller Strom in L2
1-0:71.7.0*255(007.16*A)<---- aktueller Strom in L3
1-0:21.7.0*255(+00018*W)<---- aktuelle Leistung von L1
1-0:41.7.0*255(+00200*W)<---- aktuelle Leistung von L2
1-0:61.7.0*255(+01679*W)<---- aktuelle Leistung von L3
1-0:96.50.0*0(EF)
1-0:96.50.0*1(07D0)
1-0:96.50.0*2(19)
1-0:96.50.0*3(0B)
1-0:96.50.0*4(1E)
1-0:96.50.0*5(13)
1-0:96.50.0*6(003D381B2E0B02017503441000009F80)
1-0:96.50.0*7(00)
!
Das wird je nach aktueller Last alle 1-4 Sekunden gesendet.
Gruß
Udo