[vz-dev] iskra mt671 vzlogger.conf

cero at freenet.de cero at freenet.de
Wed Feb 4 20:03:15 CET 2015


Am 04.02.2015 um 19:05 schrieb Udo1:
>
> Am 04.02.2015 um 18:35 schrieb Cero Mihalik:
>> Die Parity war bisher auf none eingestellt. ändere ich sie auf even 
>> gibt es folgende, identische ausgabe:
> Ok, dann geh von folgenden Einstellungen aus: 9600bd, 7E1.
> Der Zähler redet d0.
>
>> 1-0:0.0.0*255(331300-565434) <---Eigentums-Nr.
>> 1-0:1.8.1*255(043453.9903) <--- Zählerstand
>> 1-0:96.5.5*255(80) <-- Statusinformation
>> 0-0:96.1.255*255(40882141) <---Herstellernummer
> Also kannst du eigentlich nur 1-0:1.8.1*255 loggen.
>
> Gruß
> Udo
>

Ok vielen Dank für deine superschnelle Hilfe. Zwei Fragen hätte ich 
jedoch noch:

wie muss ich nun die  Einstellungen  9600bd, 7E1 einrichten

und ist der Inhalt meiner vzlogger.conf so richtig?
>
> "meters" : [{
>         "enabled" : true,
>         "protocol" : "d0",
>         "device" : "/dev/usb-ir-lesekopf0",
>         "uuid" : "3cf936c0-ac9f-11e4-9aa8-39e5652378ace",
>         "middleware" : "http://127.0.0.1/middleware.php",
>         "identifier" : "1-0:1.8.1",
>         }, {
>         "enabled" : true,
>         "protocol" : "d0",
>         "device" : "/dev/usb-ir-lesekopf1",
>         "uuid" : "b2008d00-ac5e-11e4-a2d9-1556592a5e36",
>         "middleware" : "http://127.0.0.1/middleware.php",
>         "identifier" : "1-0:1.8.1",
>         }
>



More information about the volkszaehler-dev mailing list