[vz-dev] Obis/SML spezifische Frage
Gruettner, Steffen
Steffen.Gruettner at dnvgl.com
Fri Jan 2 10:39:27 CET 2015
Hallo,
In der SML Spezifikation ist das nicht festgelegt, d.h. man muss immer damit rechnen dass sich was ändert. Wobei die meisten Hersteller das der Einfachheit halber statisch festgelegt haben. Genau wissen kann das aber nur der Hersteller deines Zählers.
Im Lastenheft EDL v1.1 steht zu OBIS 01 00 0F 07 00 FF noch: „Aktuelle Wirkleistung mit einer Auflösung, die mindestens der Anlaufleistung des Zählers entspricht und die damit besser als 18 W (dreiphasig) bzw. 6 W (einphasig) ist.“
Eigentlich müsste ein SML_ListEntry immer komplett ausgewertet werden. Es könnte sich ja theoretisch (siehe Statuswort) auch die Energierichtung ändern ☺ oder die valTime nicht der aktuellen Zeit entsprechen…
Beste Grüße
Steffen
Die aktuelle SML Spec 1.04 gibt’s übrigens beim BSI zum Download: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03109/TR-03109-1_Anlage_Feinspezifikation_Drahtgebundene_LMN-Schnittstelle_Teilb.pdf?__blob=publicationFile
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: volkszaehler-dev [mailto:volkszaehler-dev-bounces at demo.volkszaehler.org] Im Auftrag von devzero at web.de
Gesendet: Donnerstag, 1. Januar 2015 20:43
An: volkszaehler-dev at lists.volkszaehler.org; volkszaehler-users at lists.volkszaehler.org
Betreff: [vz-dev] Obis/SML spezifische Frage
Hallo,
in einem SML/Obis Entry kann ja die unit + scaler kodiert sein.
Kann mir jemand sagen, ob diese Felder über die Betriebsdauer eines Zähler für die jeweiligen Obis-Codes statisch oder dynamisch sind ?
Also angenommen, mein Zähler spuckt für die Momentanleistung den Wert "34570" aus, Unit "W", Scaler "-2". Also 345,7W.
Kann bei veränderter Last dann dort plötzlich eine andere Unit/Einheit und ein anderer Scaler stehen und muss man diese Felder permanent zwingend mit auswerten, wenn man den Messwert weiterverarbeitet ? Oder reicht es, das initial einmal zu ermitteln?
Ich werd da aus den Specs nicht schlau bzw. ich will jetzt nicht extra ein paar 10kW Heizlüfter anschließen um das rauszufinden.
Grüsse
Roland
'************************************************************************************** This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its contents is prohibited. **************************************************************************************