[vz-dev] S0 per Software entprellen

Thorben Thuermer r00t at constancy.org
Mon Jan 12 17:27:43 CET 2015


On Mon, 12 Jan 2015 15:53:01 +0100 René Galow <rensky.g at googlemail.com> wrote:
> Hallo,
> 
> Ahh gefunden,
> Aber das ist dann in dem Sinne keine Entprellung sonder eine
> Begrenzung des Messbereich,

doch, das ist eine entprellung!
wer was anderes behauptet ist boese!
ich zitiere:

> > >> Gesendet: Freitag, 09. Januar 2015 um 20:19 Uhr
> > >> Von: "Bernd Gewehr" <bernd at gewehr.net>
> > >> Leg Dich nicht mit Thorben an, er wird Dir noch erklären, dass
> > >> das mit Entprellen nichts zu tun hat...

- T.

> damit werden dann alle Impulse kleiner
> 10ms weggeworfen. Das könnte natürlich klappen wenn die 10ms eh nie
> erreicht werden.
> 
> Grüße René
> Am 12.01.2015 10:10 schrieb <tiwa2003 at web.de>:
> 
> > Schau mal in dem Link die s0vz.c (linke Seite, blaue Schrift) an
> > und suche im unteren Drittel nach einer 10000. Dort findest du die
> > Anpassungen. Nur die Änderungen sieht man auch, wenn du auf die
> > "Update s0vz.c" guckst.
> >
> > https://github.com/bgewehr/s0vz?files=1
> >
> > Einfach die beiden Kommandos aus der Readme durchführen. Dann hast
> > du die Version drauf und kompiliert.
> >
> >
> > > Am 12.01.2015 um 08:40 schrieb René Galow
> > > <rensky.g at googlemail.com>:
> > >
> > > Hallo,
> > >
> > > Wie hast du es jetzt realisiert, ich glaube ich hatte auch schon
> > > mal
> > Peeks, und würde das eventuell übernehmen.
> > >
> > > Grüße René
> > >
> > > Am 11.01.2015, 10:00 Uhr, schrieb Tim Walter <tiwa2003 at web.de>:
> > >
> > >> Hallo Bernd,
> > >>
> > >> danke für die schnelle Antwort. Genau das was ich gesucht habe.
> > >> Und es funktioniert perfekt.
> > >>
> > >> *Happy*
> > >>
> > >> Danke!
> > >>
> > >> Gesendet: Freitag, 09. Januar 2015 um 20:19 Uhr
> > >> Von: "Bernd Gewehr" <bernd at gewehr.net>
> > >> An: "volkszaehler.org" <volkszaehler-dev at demo.volkszaehler.org>
> > >> Betreff: Re: [vz-dev] S0 per Software entprellen
> > >>
> > >> Hallo!
> > >>
> > >> Das habe ich für mich per Pause-Counter im s0vz Code gemacht,
> > >> siehe
> > >>
> > >> http://www.github.com/bgewehr
> > >>
> > >> Meine Lösung geht nur bei einem Zähler, weil ich das nicht pro
> > >> Kanal unterschieden habe (hab nur einen S0!)
> > >>
> > >> Leg Dich nicht mit Thorben an, er wird Dir noch erklären, dass
> > >> das mit Entprellen nichts zu tun hat... Whatever, bei mir gibt's
> > >> keine Peeks mehr!
> > >>
> > >> Mit den besten Grüßen
> > >>
> > >> Bernd Gewehr
> > >>
> > >> Burgstr. 45F
> > >>
> > >> 45289 Essen
> > >>
> > >> 02014784606
> > >>
> > >> 015209328236
> > >>
> > >>
> > >> Am 09.01.2015 um 20:06 schrieb Tim Walter <tiwa2003 at web.de>:
> > >>
> > >> Hallo zusammen,
> > >>
> > >> ich habe einen Reed in Betrieb und per RC entprellt. Über den
> > >> Tag sind
> > immer mal
> > >> wieder Peeks (delta t ca. 1 Sekunde) dazwischen. Ob der Reed
> > >> manchmal 2x angezogen wird oder woran auch immer es liegt, es
> > >> wäre peer "sleep 3"
> > oder
> > >> ähnlichem ganz einfach zu eliminieren.
> > >>
> > >> Ich bin ausschließlich an einer SW Lösung interessiert und
> > >> möchte bitte
> > auch
> > >> keine Diskussion um die Hardware entfachen.
> > >>
> > >> Kann mir jmd. sagen, in welchem Skript ich an welcher Stelle was
> > >> genau
> > eintragen
> > >> muss, damit eine Art Todzeit von 3 Sekunden nach Aufnahme eines
> > >> Signals
> > wirkt?
> > >>
> > >> Danke und einen schönen Abend!
> > >
> > >
> > > --
> > > Mit freundlichem Gruß
> > > René Galow
> >



More information about the volkszaehler-dev mailing list