[vz-dev] S0 per Software entprellen

Udo1 udo1 at gmx.net
Mon Jan 12 20:37:33 CET 2015


Am 12.01.2015 um 18:33 schrieb René Galow:
> Bei einem 63A Zähler mit einer Impulskonstante von 500Imp/kWh sind das 
> ca. 200ms
63A x 230V = 14490W > 14,49kW

Jede Sekunde 1 Impuls -> 3600 Impulse pro Stunde -> div. durch 500 -> 7,2kWh
Jede Sekunde 2 Impulse->7200 Impulse pro Stunde -> div. durch 500->14,4 kWh

2 Impulse/sek = 500ms
bei 14,49 kWh also etwas weniger als 500ms.

Gruß
Udo