[vz-dev] vzlogger.log läuft voll

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Mon Feb 20 13:41:31 CET 2017


Hallo Daniel,

Am 20. Februar 2017 um 13:05 schrieb Daniel Lauckner <vz at jahp.de>:

> Man sieht z.B. sehr schön das dein Zähler innerhalb 32ms antwortet.
> Nach <1s ist der ganze Spuk vorbei. Ein Timeout von 60s ist nicht
> mal ansatzweise nötig.

Das stimmt glaub ich nicht ganz, laut Logfile dauert es zwischen
"sending pullsequenz" und "Got 4 new readings from meter" immer 5-6s.
Nach dem langen Hex-Block steht immer sowas wie "( 35229 ms) read".
Ich würde mal davon ausgehen, dass das 30s interval + die Zeit zum
Auslesen ist.

Ändert aber nichts daran, dass das gelieferte Log vollkommen ok ist.
Daran lässt sich nichts diagnostizieren.

@Christian: im geloggten Zeitraum hat sich dein Zählerstand nur um
0,2kWh geändert, also recht kleine Leistung. Wenn der Fehler wirklich
durch S0-Impulse generiert wird, müsste er um so öfter auftreten, je
höher die Leistung ist. Also das gleiche nochmal mit ordentlicher Last
(Kochfeld, Trockner,...).

Grüße
Frank