[vz-dev] PC Frontend meldet Fehler und zeigt keine Daten mehr an
Christian Wulff
christianwulff at gmx.de
Mon Jan 16 21:11:17 CET 2017
Moin Udo,
tja, hmm, das gleiche in grün, nur nun eben alle 60 Sekunden anstatt alle 10 Sekunden:
[Jan 16 21:04:29][main] vzlogger v0.6.0 based on heads/master-0-g1484f9aad1 from Mon, 22 Aug 2016 22:32:51 +0200 started.
[Jan 16 21:04:29][main] log level is 0
[Jan 16 21:05:36][d0] nothing received for more than 60 seconds
[Jan 16 21:05:36][d0] read timed out!, context: 0, bytes read: 0, last byte 0x7f
[Jan 16 21:05:38][d0] nothing received for more than 60 seconds
[Jan 16 21:05:38][d0] read timed out!, context: 0, bytes read: 0, last byte 0x7f
[Jan 16 21:06:44][d0] nothing received for more than 60 seconds
[Jan 16 21:06:44][d0] read timed out!, context: 0, bytes read: 0, last byte 0x7f
[Jan 16 21:06:45][d0] nothing received for more than 60 seconds
[Jan 16 21:06:45][d0] read timed out!, context: 0, bytes read: 0, last byte 0x7f
Anhand der Zeiten vermute ich, dass beide Stromzähler diesen Fehler verursachen.
Irgendwas stimmt da noch nicht?!
Wie bzw. wie oft wird denn der Leseprozess gestartet?
Lieben Gruß,
Chris
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Christian Wulff [mailto:christianwulff at gmx.de]
Gesendet: Montag, 16. Januar 2017 20:57
An: 'Udo1'; 'volkszaehler-dev at demo.volkszaehler.org'; 'vz at jahp.de'
Betreff: AW: [vz-dev] PC Frontend meldet Fehler und zeigt keine Daten mehr an
Moin Udo,
vielen Dank für deine Analyse!
Irgendeinen Sinn muss dieser timeout ja haben, sonst wäre er nicht da.
Daher vermute ich, dass es sinnvoller ist, den Wert erstmal zu erhöhen.
Ich teste das mal mit 30 (oder 60).
Lieben Gruß,
Chris
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Udo1 [mailto:udo1 at gmx.net]
Gesendet: Montag, 16. Januar 2017 20:20
An: Christian Wulff; volkszaehler-dev at demo.volkszaehler.org; vz at jahp.de
Betreff: Re: [vz-dev] PC Frontend meldet Fehler und zeigt keine Daten mehr an
Am 16.01.2017 um 19:34 schrieb Christian Wulff:
> Also nun hier im Anhang:
>
> vzlogger.conf
Ok, bei 300bd ist ein 'read_timeout' von 10 sek. etwas wenig. Ich würde read_timeout mal löschen oder auskommentieren. Bei allen Zählern.
> "protocol": "d0",
> "device": "/dev/ttyUSB1",
> "pullseq": "2F3F210D0A",
> "baudrate": 300,
> "parity": "7e1",
> "read_timeout": 10,
Gruß
Udo
More information about the volkszaehler-dev
mailing list