[vz-dev] vzlogger.log läuft voll

Udo1 udo1 at gmx.net
Mon Jan 23 09:11:32 CET 2017


Am 22.01.2017 um 23:17 schrieb Christian Wulff:
> mein vzlogger.log läuft mit folgendem Fehler voll (verbosity = 0):
>
> [Jan 16 22:42:45][d0]   nothing received for more than 30 seconds
>
> [Jan 16 22:42:45][d0]   read timed out!, context: 0, bytes read: 0, last
> byte 0x7f
>

Die ACE3000 Typ 260 senden, wenn keine Anforderung von Daten erfolgt, 
S0-Impulse über die IR-Schnittstelle. Das könnten diese 0x7f sein.

Am Ende der Datenübertragung sendet der Zähler aber ein '!'.
Versuch mal die vzlogger.conf um "wait_sync": "end" zu erweitern. Also:

  "protocol": "d0",

       "device": "/dev/ttyUSB1",

       "pullseq": "2F3F210D0A",

       "baudrate": 300,

       "parity": "7e1",

       "read_timeout": 30,

       "wait_sync": "end"

Gruß
Udo