[vz-dev] SDM630 "richtig" loggen (war: Unterstützung für PHP 5.6 entfernen)

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Thu Oct 19 20:13:00 CEST 2017


Hi Andreas,

Am 19. Oktober 2017 um 18:12 schrieb Andreas Goetz <cpuidle at gmail.com>:

> Hallo Zusammen,
>
> erstmal Danke für die vielen Antworten.
>
> On 16. Oct 2017, at 19:27, F. S. <mailing3000 at googlemail.com> wrote:
>
> Moin Andreas,
> was willst Du denn genau machen?
>
> a) Leistungsmessungen [W] (ev. mit Nullausregelung) oder
> b) Zählerstandsabfragen [kWh].
>
>
> Mein Ziel ist b) aber mit sinnvoller, guter Auflösung. Ich werde jetzt mal
> auf 1min Minimum umstellen, mehr wenn sich nichts ändert.
>
>
> Bei meiner PV mache ich a). Die P-Werte sollten beim SDM630 im
> Sekundenintervall für L1...L3 auf dem Modbus kommen. Größere Zeitabstände
> sind natürlich möglich. Das wird dann jede Sekunde auf dem Rechner saldiert
> (fertig saldierte Leistung gibt es ja nicht im SDM630) und auf Deinem
> virtuellen VZ-Kanal dargestellt.
>
>
> Die Saldierung ist wirklich ein Painpoint. Andererseits sehe ich so was
> hinsichtlich Schieflast auf den Leitungen wirklich los ist und könnte mir
> sogar überlegen nochmal Verbraucher auf andere Phasen umzulegen. Damit muss
> ich erstmal ein wenig spielen und die Kurven auch der Einzelphasen
> verstehen.
>
> Ggf. mache ich Saldierung auf Minutenebene und schau mir an ob das gut
> genug wird.
>

glaube ehrlich gesagt nicht, dass du damit nah an die Werte des
Netzbetreiber-Zählers kommst. Gerade die größeren Verbraucher takten ja
gerne (Kochfeld, Mikrowelle,...), und auch bei der PV ist bei
Sonne-Wolken-Mix viel Dynamik drin.

Bei b) braucht es m.E. die beschriebene sehr hohe Wh-Auflösung der
> Import/Export-Zählerstände (Modbus). Soviele Nachkommastellen habe ich da
> aber nicht gesehen.
>
>
> Exportiert werden jede Menge, die scheinen sich aber nicht signifikant zu
> ändern. Wir hoch die Auflösung wirklich ist konnte ich bisher nicht
> ermitteln.
>
> S0 dürfte vauflösungstechnisch völlig untauglich sein.
>
> Die 78$ gibt es hier:
> ...
> und das ist das gleiche Teil wie das von B+G für 125 Eur :-). Du brauchst
> nur eine Kreditkarte.
>
>
> Tja. Ich hatte es eilig und dann kam der Elektriker erst nicht. Egal,
> Lehrgeld :/
>

Für nochmal 25 Euro mehr hätte es dann auch den Modbus-Zähler von Solar-Log
gegeben - der kann auch saldieren.

"Messung der Leistungen macht- da der Zähler immer den Momentanwert schickt
> und (sofern nciht konfiguriert?) nichts Gemitteltes- keinen Sinn."
> Wieso? Der Energieinhalt (Import oder Export) [kWh] ist doch nur das
> Integral der Leistung über die Zeit.
>
>
> Genau. Aber zwischen 2 Messungen kann sich die Leistung noch 500x
> verändert haben auch wenn der Abstand nur 10 Sekunden beträgt.
>

Das ist genau der Punkt, warum hinterher saldierte Werte zu gewinnen nicht
ganz trivial ist.

Eine Tageskurve mit - vorab errechneter saldierter - Leistung im
> Sekundentakt dürfte brutal genau sein.
>
>
> Das möchte ich dann doch nciht :O
>

 Da könnte man sich höchstens überlegen, ob man den Realtime-Kram von einem
Arduino machen lässt und nur bereits aufbereitete Daten an den Pi
weitergibt.

Für einen gepimpten S0-Swissnox-Zähler mit knapp 130.000 Imp/s!!! und
> Auslesung im 8s-Intervall sieht das dann so aus (s. Anhang - sorry wegen
> der hohen Auflösung, aber sonst sieht man nichts).
>
> VG Frank S.
>
>
> Hallo Andreas,
>
> sag nicht ich hätte dich nicht gewarnt ;-)
>
>
> Erhm- nein.
>
> Dass man dem Zähler Timestamps oder eine interne Mittelung entlocken kann,
> halte ich für sehr unwahrscheinlich.
>
>
> Habe auch bisher nichts entsprechendes gefunden.
>
> Wenn du mit der nicht zählerintern saldierten Messung klarkommst (den SDM
> also behalten willst), wäre meine Strategie vermutlich folgende:
>
> * Modbus mit maximaler Zeitauflösung auslesen und vor Weitergabe an die MW
> möglichst in Software saldieren (wie exakt das wird, muss sich zeigen)
> * Zählerstände mit Intervall von ca. 1min loggen, öfter macht IMHO bei 1Wh
> Auflösung wenig Sinn
>
>
> Genau.
>
> * für Push Momentanleistung verwenden, aber nicht in die DB schreiben (das
> Frontend kann das zumindest für den Graph, Tabelle klappt bisher nicht,
> aber das könnte man sicher hinbiegen)
>
>
> Das geht mit dem Pushserver so noch nicht ohne 2 Kanäle (Leistung +
> Zählerstände) zu verwenden. Dafür lasse ich mir aber noch etwas einfallen
> um auch dem Zählerstandskanal mit Minutenauflösung die Leistungen
> “unterzuschieben” ohne die Leistungen dafür im Frontend konfiguriert zu
> haben.
>

Fein - das würde ich auch nehmen :)
Kleine Komplikation: Bei einem Zweirichtungszähler müssten die
Leistungswerte dann abhängig vom Vorzeichen auf den Bezugs- oder
Lieferungs-Kanal gepusht werden.


> Viele Grüße
> Frank
>
>
> Vielen Dank für Eure Anregungen,
> Andreas
>

Grüße
Frank


Am 16. Oktober 2017 um 18:52 schrieb Andreas Goetz <cpuidle at gmail.com>:
>
>> Hallo Zusammen,
>>
>> Am 14. September 2017 um 18:56 schrieb F. S. <mailing3000 at googlemail.com>
>> :
>>
>>>
>>> Moin,
>>>>> nur kurz zum SDM630:
>>>>>
>>>>> Du weißt dass die Import-/Export-Zählwerke beim SDM630 nicht
>>>>>>>> phasensaldierend arbeiten?
>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Nein? Muss mich das bei virtuellen Kanälen aber interessieren?
>>>>>>>
>>>>>>
>> An dieser Stelle bin ich jetzt- mit physikalischen Geräten- wieder
>> angekommen.
>>
>> Wenn du auf 2 Phasen Überschuss und auf einer Bezug hast, ändern sich
>>>>>> beide Zählerstände (Import und Export). Du loggst also Bezug und
>>>>>> Einspeisung, die beim saldierenden Zähler unter den Tisch fallen. Ist IMHO
>>>>>> nicht trivial, das wieder rauszurechnen.
>>>>>>
>>>>>
>>>>> Ich würde nur die *Leistungen *der 3 Phasen aller 1-2s messen und die
>>>>> Zählerstände (kWh) selbst summieren. Für eine Eigenverbrauchsregelung mit
>>>>> annähernd Nullbezug braucht es m.E. nur die Leistungen. Für's Archivlogging
>>>>> dann die errechneten Zählerstände, die durchaus ausgedünnt sein können.
>>>>> Ansonsten ist der Zähler top - vor allem der SDM630_v2 mit verbesserten
>>>>> Anschlüssen. Für 80$ auch noch unschlagbar günstig.
>>>>>
>>>>
>> Waren mehr 125€ pro Stück, aber ich hatte auch Angst Chinakram in den
>> Schaltschrank zu stecken. Vmtl. bin ich da zu kleinlich.
>>
>> ...
>>>>
>>>
>> Ein letztes OT noch: um aus den Zählerständen von L1 - L3 phasensaldierte
>> Werte für Bezug und Einspeisung zu gewinnen, reicht es nicht, diese im
>> gewünschten Logging-Intervall auszulesen und zu verrechnen, weil in den
>> Werten keine Information über die Gleichzeitigkeit der Energieflüsse
>> steckt. Sauber rechnen lässt sich das nur, wenn man das in sehr hoher
>> Zeitauflösung macht. Dann braucht man aber nicht zwingend die Werte der
>> einzelnen Phasen, sondern es genügen auch die Summen von Import und Export.
>> Nachteilig für diese Berechnung ist die begrenzte Auflösung der
>> ausgelesenen Zählerstände. Ich hab bisher nur mit einem SDM120 rumgespielt,
>> der lieferte Energie in Auflösung 1Wh. Ist das beim SDM630 (v2) genauso?
>>
>>
>> Das konnte ich aus dem Datenblatt bisher nicht rausfinden. Es sind 400
>> Imp/kWh über S0, was er per Modbus bringt ist unklar.
>>
>> Momentan logge ich TotalImport und TotalExport alle 10s wobei doppelte
>> Zählerstände unterdrückt werden. Das Ergebnis ist entsprechend mies- die
>> Kurve zackelt. Jetzt kann ich Intervall erhöhen oder es gibt vllt. noch
>> eine Möglichkeit über Modbus den Timestamp der Wertänderung in Erfahrung zu
>> bringen.
>>
>> Gäbe es sonst weitere Ideen? Messung der Leistungen macht- da der Zähler
>> immer den Momentanwert schickt und (sofern nciht konfiguriert?) nichts
>> Gemitteltes- keinen Sinn.
>>
>> Habt Ihr noch Ideen?
>>
>> Viele Grüße,
>> Andreas
>>
>> PS.: Und saldieren tut er natürlich nicht, außerdem zeigt er noch ein
>> anderes schräges Verhalten, das muss ich aber nochmal analysieren.
>>
>>