[vz-dev] SDM630 "richtig" loggen (war: Unterstützung für PHP 5.6 entfernen)

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Fri Oct 20 00:41:41 CEST 2017


Klar, das sollte die Summe über 3 Phasen sein.
P > 0 heißt Bezug, P < 0 heißt Einspeisung.

Gute Nacht
Frank

Am 20. Oktober 2017 um 00:36 schrieb F. S. <mailing3000 at googlemail.com>:

>
>
> Am 20.10.2017 00:21 schrieb "Frank Richter" <frank.richter83 at gmail.com>:
>
> Für die Regelung reicht dir doch eigentlich die Gesamtleistung, oder?
> Dafür gibts doch Register 30053 (total system power).
>
> Denke schon dass das zum Regeln so ok wäre. Mir ging's eher um die
> Gewinnung korrekter Zählerstände. Dein Wechselrichter wird der
> Leistungsvorgabe auch nicht ganz instantan folgen...
> Aber wenn du das Maximum rausholen willst, lass einen Microcontroller die
> Regelung machen.
>
> Grüße
> Frank
>
>
> Danke für die Info. Ich bin noch nicht sehr tief in den SDM630
> eingestiegen.
> Ist Reg 30053 ein über L1-3 saldierter Wert, den ich als Regelgröße auf
> Null bringen sollte? Klingt zumindest so. Der darf sicher mal Import oder
> Export sein.
>
> Aktuell tune ich "simple EVSE" von Petr Kortanek für unser neues
> gebrauchtes EV, was morgen endlich zugelassen wird. Außerdem muss noch ein
> 32A-Typ2-Kabel zusammengebaut werden.
> Aber danach kommt die ganz Modbus+Regelei und da die EVSE auch
> modbusgesteuert werden kann (RTU), hatte ich die letzten 2 Wochen intensiv
> mit RS485 zu tun. Man - eh ich das am Laufen hatte. Die ModbusMaster-SW für
> Win7 gepaart mit betastatus-manual zur EVSE waren echte Knackpunkte.
>
> Ich bin froh, mit Euch 2 freaks hier diskutieren zu können!
>
> Jetzt muss ich aber ins Bett.
> VG Frank S.
>
>
> Am 20. Oktober 2017 um 00:01 schrieb F. S. <mailing3000 at googlemail.com>:
>
>> Da gebe ich Dir in vielen Dingen Recht, aber 3 Zähler a 75$ sind eine
>> Ansage. Außerdem hat der SDM630 schon quasi Standard-Status. Die v2 kann
>> auch schneller als 9600 baud, so das <1s denkbar wären.
>> Ich werde das abprüfen, ob bei <1s auch andere P-Werte ausgegeben werden.
>> Da muss ja nur eine P-Rampe durchlaufen werden.
>>
>> Da ich nur annähernd Null ausregeln möchte/kann, reicht m.E. ein 1s
>> Intervall. Bis auf die Herdplatten wüßte ich jetzt kein Gerät, was häufig
>> extrem und kurzfristig in der Last schwankt. Selbst die PV braucht 2s bis
>> die Wolke am Output ankommt, da z.B. Kondensatoren puffern.
>>
>> Angenommen ich mache direkte Modbusauslesung mit RPi + RS485 to
>> Lan-Umsetzer und es gäbe Schwankungen bei der Auslesung/Verarbeitung zw.
>> 1s...2s (und auch keine Zeitstempel), dann sind die L1-3-Werte punktuelle
>> P-Werte in diesem Zeitintervall, die aber immer noch zugehörig sind. Der
>> saldierte P-Wert ist für den Auslesezeitpunkt also passend.
>> Das ist vermutlich nichts für korrekte Zählerstände (schwankendes
>> Zeitintervall), aber für die Momentanregelung gegen Null doch sicher
>> ausreichend oder seht Ihr das anders?
>> Ich kenne welche, die regeln einfach mit 0-5V von einer Steuer-PV-Zelle.
>>
>> VG
>> Frank S.
>>
>> Am 19.10.2017 23:36 schrieb "Frank Richter" <frank.richter83 at gmail.com>:
>>
>>> Hi Frank,
>>>
>>> meinen SDM120 konnte man definitiv mehrfach pro Sekunde auslesen, 1 Wert
>>> (2 Register) dauert ca. 100ms, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Frage
>>> ist halt, ob man dann mehrfach identische Werte erhält, weil der Zähler die
>>> Register nur in bestimmten Intervallen neu befüllt. Das ist aber nicht ganz
>>> einfach zu testen (stark dynamische Last erforderlich).
>>>
>>> Mit den Umsetzer-Teilen hab ich bisher keine Erfahrung, aber wenn du
>>> Modbus per Arduino auslesen willst, lass den Ethernet-Kram lieber raus,
>>> dass macht es bestimmt nicht schneller.
>>>
>>> Kurzes Fazit meinerseits: man kann da sicher vieles machen, aber ob es
>>> den Aufwand wert ist, wenn es Zähler gibt, die diese Werte intern korrekt
>>> berechnen können?
>>>
>>> Grüße
>>> Frank
>>>
>>> Am 19.10.2017 21:37 schrieb "F. S." <mailing3000 at googlemail.com>:
>>>
>>>> Moin Männer,
>>>>
>>>> Am 19.10.2017 20:13 schrieb "Frank Richter" <frank.richter83 at gmail.com
>>>> >:
>>>>
>>>> Hi Andreas,
>>>>
>>>> Am 19. Oktober 2017 um 18:12 schrieb Andreas Goetz <cpuidle at gmail.com>:
>>>>
>>>>> Hallo Zusammen,
>>>>>
>>>>> erstmal Danke für die vielen Antworten.
>>>>>
>>>>> On 16. Oct 2017, at 19:27, F. S. <mailing3000 at googlemail.com> wrote:
>>>>>
>>>>> Moin Andreas,
>>>>> was willst Du denn genau machen?
>>>>>
>>>>> a) Leistungsmessungen [W] (ev. mit Nullausregelung) oder
>>>>> b) Zählerstandsabfragen [kWh].
>>>>>
>>>>>
>>>>> Mein Ziel ist b) aber mit sinnvoller, guter Auflösung. Ich werde jetzt
>>>>> mal auf 1min Minimum umstellen, mehr wenn sich nichts ändert.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Bei meiner PV mache ich a). Die P-Werte sollten beim SDM630 im
>>>>> Sekundenintervall für L1...L3 auf dem Modbus kommen. Größere Zeitabstände
>>>>> sind natürlich möglich. Das wird dann jede Sekunde auf dem Rechner saldiert
>>>>> (fertig saldierte Leistung gibt es ja nicht im SDM630) und auf Deinem
>>>>> virtuellen VZ-Kanal dargestellt.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Die Saldierung ist wirklich ein Painpoint. Andererseits sehe ich so
>>>>> was hinsichtlich Schieflast auf den Leitungen wirklich los ist und könnte
>>>>> mir sogar überlegen nochmal Verbraucher auf andere Phasen umzulegen. Damit
>>>>> muss ich erstmal ein wenig spielen und die Kurven auch der Einzelphasen
>>>>> verstehen.
>>>>>
>>>>> Ggf. mache ich Saldierung auf Minutenebene und schau mir an ob das gut
>>>>> genug wird.
>>>>>
>>>>
>>>> glaube ehrlich gesagt nicht, dass du damit nah an die Werte des
>>>> Netzbetreiber-Zählers kommst. Gerade die größeren Verbraucher takten ja
>>>> gerne (Kochfeld, Mikrowelle,...), und auch bei der PV ist bei
>>>> Sonne-Wolken-Mix viel Dynamik drin.
>>>>
>>>> Bei b) braucht es m.E. die beschriebene sehr hohe Wh-Auflösung der
>>>>> Import/Export-Zählerstände (Modbus). Soviele Nachkommastellen habe ich da
>>>>> aber nicht gesehen.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Exportiert werden jede Menge, die scheinen sich aber nicht signifikant
>>>>> zu ändern. Wir hoch die Auflösung wirklich ist konnte ich bisher nicht
>>>>> ermitteln.
>>>>>
>>>>> S0 dürfte vauflösungstechnisch völlig untauglich sein.
>>>>>
>>>>> Die 78$ gibt es hier:
>>>>> ...
>>>>> und das ist das gleiche Teil wie das von B+G für 125 Eur :-). Du
>>>>> brauchst nur eine Kreditkarte.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Tja. Ich hatte es eilig und dann kam der Elektriker erst nicht. Egal,
>>>>> Lehrgeld :/
>>>>>
>>>>
>>>> Für nochmal 25 Euro mehr hätte es dann auch den Modbus-Zähler von
>>>> Solar-Log gegeben - der kann auch saldieren.
>>>>
>>>> "Messung der Leistungen macht- da der Zähler immer den Momentanwert
>>>>> schickt und (sofern nciht konfiguriert?) nichts Gemitteltes- keinen Sinn."
>>>>> Wieso? Der Energieinhalt (Import oder Export) [kWh] ist doch nur das
>>>>> Integral der Leistung über die Zeit.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Genau. Aber zwischen 2 Messungen kann sich die Leistung noch 500x
>>>>> verändert haben auch wenn der Abstand nur 10 Sekunden beträgt.
>>>>>
>>>>
>>>> Das ist genau der Punkt, warum hinterher saldierte Werte zu gewinnen
>>>> nicht ganz trivial ist.
>>>>
>>>> Eine Tageskurve mit - vorab errechneter saldierter - Leistung im
>>>>> Sekundentakt dürfte brutal genau sein.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Das möchte ich dann doch nciht :O
>>>>>
>>>>
>>>>  Da könnte man sich höchstens überlegen, ob man den Realtime-Kram von
>>>> einem Arduino machen lässt und nur bereits aufbereitete Daten an den Pi
>>>> weitergibt.
>>>>
>>>>
>>>> Das wäre auch mein Vorschlag:
>>>> Mit einem Arduino sekündlich die SDM-Leistungen abfragen (kürzer geht
>>>> m.E. beim SDM630 nicht) und in Variablen aufsummieren. Nach 10, 30 oder 60s
>>>> wird die Variable an das embedded Linux device gereicht und dann weiter neu
>>>> beschrieben.
>>>> So ähnlich funktioniert das auch super beim gepimpten S0-Zähler. Der
>>>> sammelt auch intern über 2^3 =8s und beamt es dann raus.
>>>>
>>>> Die Frage ist noch WIE man die saldierten Werte rausgibt. Ich bräuchte
>>>> wahrscheinlich LAN (wiznet 5100-IC), weil der RPi entfernt steht. Wenn er
>>>> näher dran ist, geht auch Uart oder I2C.
>>>> Über Modbus eher nicht, da man damit zusätzlichen Traffic generieren
>>>> würde, der den SDM630-Auslesevorgang stören könnte.
>>>>
>>>> Schöner wäre natürlich, wenn der RPi die 1s-Modbuswerte gleich direkt
>>>> verarbeiten würde. Aber Realtime ist nicht seine Stärke.
>>>>
>>>> Frage:
>>>> Würde so ein Modbus/Lan-Umsetzer die Sache verbessern? Ich muss hier
>>>> mindestens 3 Zähler auslesen (1x Hausanschluss, 2x EV). Die will ich am
>>>> RS485 gemeinsam betreiben.
>>>> SDM630_1 -> SDM630_2 -> SDM630_3 -> RS485 to LAN -> RPi
>>>>
>>>> Diese Umsetzer sollen sehr brauchbar sein:
>>>> http://www.usriot.com/products/serial-to-ethernet/
>>>> Von den M4-Gerät habe ich 2 hier. Die Tests will ich über Weihnachten
>>>> machen.
>>>>
>>>> Für Regelungsaufgaben wäre allerdings die Realtimetauglichkeit
>>>> entscheidend.
>>>> Eigentlich soll der RPi die Nullausregelung am Hausanschluss machen. Da
>>>> würde der Arduino mit seiner 10,30,60s-Verzögerung nur stören.
>>>>
>>>> VG
>>>> Frank S.
>>>>
>>>>
>>>> Für einen gepimpten S0-Swissnox-Zähler mit knapp 130.000 Imp/s!!! und
>>>>> Auslesung im 8s-Intervall sieht das dann so aus (s. Anhang - sorry wegen
>>>>> der hohen Auflösung, aber sonst sieht man nichts).
>>>>>
>>>>> VG Frank S.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Hallo Andreas,
>>>>>
>>>>> sag nicht ich hätte dich nicht gewarnt ;-)
>>>>>
>>>>>
>>>>> Erhm- nein.
>>>>>
>>>>> Dass man dem Zähler Timestamps oder eine interne Mittelung entlocken
>>>>> kann, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
>>>>>
>>>>>
>>>>> Habe auch bisher nichts entsprechendes gefunden.
>>>>>
>>>>> Wenn du mit der nicht zählerintern saldierten Messung klarkommst (den
>>>>> SDM also behalten willst), wäre meine Strategie vermutlich folgende:
>>>>>
>>>>> * Modbus mit maximaler Zeitauflösung auslesen und vor Weitergabe an
>>>>> die MW möglichst in Software saldieren (wie exakt das wird, muss sich
>>>>> zeigen)
>>>>> * Zählerstände mit Intervall von ca. 1min loggen, öfter macht IMHO bei
>>>>> 1Wh Auflösung wenig Sinn
>>>>>
>>>>>
>>>>> Genau.
>>>>>
>>>>> * für Push Momentanleistung verwenden, aber nicht in die DB schreiben
>>>>> (das Frontend kann das zumindest für den Graph, Tabelle klappt bisher
>>>>> nicht, aber das könnte man sicher hinbiegen)
>>>>>
>>>>>
>>>>> Das geht mit dem Pushserver so noch nicht ohne 2 Kanäle (Leistung +
>>>>> Zählerstände) zu verwenden. Dafür lasse ich mir aber noch etwas einfallen
>>>>> um auch dem Zählerstandskanal mit Minutenauflösung die Leistungen
>>>>> “unterzuschieben” ohne die Leistungen dafür im Frontend konfiguriert zu
>>>>> haben.
>>>>>
>>>>
>>>> Fein - das würde ich auch nehmen :)
>>>> Kleine Komplikation: Bei einem Zweirichtungszähler müssten die
>>>> Leistungswerte dann abhängig vom Vorzeichen auf den Bezugs- oder
>>>> Lieferungs-Kanal gepusht werden.
>>>>
>>>>
>>>>> Viele Grüße
>>>>> Frank
>>>>>
>>>>>
>>>>> Vielen Dank für Eure Anregungen,
>>>>> Andreas
>>>>>
>>>>
>>>> Grüße
>>>> Frank
>>>>
>>>>
>>>> Am 16. Oktober 2017 um 18:52 schrieb Andreas Goetz <cpuidle at gmail.com>:
>>>>>
>>>>>> Hallo Zusammen,
>>>>>>
>>>>>> Am 14. September 2017 um 18:56 schrieb F. S. <
>>>>>> mailing3000 at googlemail.com>:
>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Moin,
>>>>>>>>> nur kurz zum SDM630:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Du weißt dass die Import-/Export-Zählwerke beim SDM630 nicht
>>>>>>>>>>>> phasensaldierend arbeiten?
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Nein? Muss mich das bei virtuellen Kanälen aber interessieren?
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>> An dieser Stelle bin ich jetzt- mit physikalischen Geräten- wieder
>>>>>> angekommen.
>>>>>>
>>>>>> Wenn du auf 2 Phasen Überschuss und auf einer Bezug hast, ändern sich
>>>>>>>>>> beide Zählerstände (Import und Export). Du loggst also Bezug und
>>>>>>>>>> Einspeisung, die beim saldierenden Zähler unter den Tisch fallen. Ist IMHO
>>>>>>>>>> nicht trivial, das wieder rauszurechnen.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Ich würde nur die *Leistungen *der 3 Phasen aller 1-2s messen und
>>>>>>>>> die Zählerstände (kWh) selbst summieren. Für eine Eigenverbrauchsregelung
>>>>>>>>> mit annähernd Nullbezug braucht es m.E. nur die Leistungen. Für's
>>>>>>>>> Archivlogging dann die errechneten Zählerstände, die durchaus ausgedünnt
>>>>>>>>> sein können. Ansonsten ist der Zähler top - vor allem der SDM630_v2 mit
>>>>>>>>> verbesserten Anschlüssen. Für 80$ auch noch unschlagbar günstig.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>> Waren mehr 125€ pro Stück, aber ich hatte auch Angst Chinakram in den
>>>>>> Schaltschrank zu stecken. Vmtl. bin ich da zu kleinlich.
>>>>>>
>>>>>> ...
>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>> Ein letztes OT noch: um aus den Zählerständen von L1 - L3
>>>>>> phasensaldierte Werte für Bezug und Einspeisung zu gewinnen, reicht es
>>>>>> nicht, diese im gewünschten Logging-Intervall auszulesen und zu verrechnen,
>>>>>> weil in den Werten keine Information über die Gleichzeitigkeit der
>>>>>> Energieflüsse steckt. Sauber rechnen lässt sich das nur, wenn man das in
>>>>>> sehr hoher Zeitauflösung macht. Dann braucht man aber nicht zwingend die
>>>>>> Werte der einzelnen Phasen, sondern es genügen auch die Summen von Import
>>>>>> und Export.
>>>>>> Nachteilig für diese Berechnung ist die begrenzte Auflösung der
>>>>>> ausgelesenen Zählerstände. Ich hab bisher nur mit einem SDM120 rumgespielt,
>>>>>> der lieferte Energie in Auflösung 1Wh. Ist das beim SDM630 (v2) genauso?
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Das konnte ich aus dem Datenblatt bisher nicht rausfinden. Es sind
>>>>>> 400 Imp/kWh über S0, was er per Modbus bringt ist unklar.
>>>>>>
>>>>>> Momentan logge ich TotalImport und TotalExport alle 10s wobei
>>>>>> doppelte Zählerstände unterdrückt werden. Das Ergebnis ist entsprechend
>>>>>> mies- die Kurve zackelt. Jetzt kann ich Intervall erhöhen oder es gibt
>>>>>> vllt. noch eine Möglichkeit über Modbus den Timestamp der Wertänderung in
>>>>>> Erfahrung zu bringen.
>>>>>>
>>>>>> Gäbe es sonst weitere Ideen? Messung der Leistungen macht- da der
>>>>>> Zähler immer den Momentanwert schickt und (sofern nciht konfiguriert?)
>>>>>> nichts Gemitteltes- keinen Sinn.
>>>>>>
>>>>>> Habt Ihr noch Ideen?
>>>>>>
>>>>>> Viele Grüße,
>>>>>> Andreas
>>>>>>
>>>>>> PS.: Und saldieren tut er natürlich nicht, außerdem zeigt er noch ein
>>>>>> anderes schräges Verhalten, das muss ich aber nochmal analysieren.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>> <20171016_VZ_log.jpg>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/attachments/20171020/bf03541f/attachment-0001.html>


More information about the volkszaehler-dev mailing list