der Versorger hat mich mit neuen Zählern beglückt. Die schreiben leider 
andere SML Nachrichten. Damit es mit den Daten der letzten 5 Jahre 
konsistent bleibt, habe ich in meine fork zwei fixes eingebaut.

1. Der PV zähler gibt negativ Leistungswerte aus. Tolle Idee. Wenn da 
was postives steht strahle ich die elektrische Energie Richtung Sonne, 
oder was?

2. Der Zweirichtungszähler hat nur noch eine Leistungs OBIS. Der zeigt 
einen postiven oder negativen Wert an.  Vorher gab es zwei Leistungs 
OBIS die immer positiv waren.


Damit die Daten wieder passen habe ich zwei Channel Konfigurationen 
eingebaut:

"multiplier" ( double, default 1.0 )  multipliziere OBIS reading mit 
diesem Wert

"limitpos" ( bool, default false ) limittiere OBIS reading auf postive 
Werte ( -2536.10  wird zu  0.0  wenn "true")