[vz-dev] Unterstützung für easymeter Q3SA
Frank Richter
frank.richter83 at gmail.com
Wed Dec 4 19:06:42 CET 2019
Hallo Matthias,
der Easymeter liefert laut Datenblatt zumindest über die obere
Schnittstelle D0. Die Formulierung zur vorderen Info-Schnittstelle ist
etwas unklar. Möglicherweise D0 mit Pull-Sequenz...
Die Easymeter haben eh den Ruf, über die obere Schnittstelle zuverlässiger
zu laufen.
Die fertige Implementierung dazu heißt vzlogger, läuft aber nicht auf einem
ESP32.
Wenn du einen Microcontroller nutzen willst, solltest du beim IR-Lesekopf
TTL und nicht RS232 wählen.
Die Volkszaehler-Leseköpfe sind aktuell leider nicht verfügbar. Eine
mögliche Alternative kommt von Weidmann Elektronik, alternativ eBay oder
selbst basteln.
Grüße
Frank
<volkszaehler-Dev at matthias-clausen.de> schrieb am Mi., 4. Dez. 2019, 09:35:
> Hallo Entwickler,
>
> Ich suche Unterstützung beim Anschluss eines Q3SA.
> - welcher Sensor mit RS232 ist geeignet?
> - Protokoll? - Gibt es eine fertige Umsetzung?
>
> Ich werde einen Arduino ESP32 verwenden.
>
> Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
> Viele Grüße
> Matthias
>
> --
> ------------------------------------------------------------------------
> Matthias Clausen Privat
> phone: +49-04105-669090 GSM: +49-1759346253
> fax: +49-04105-669092 Horster Landstrasse 143
> mailto://Matthias.Clausen@Matthias-Clausen.de 21220 Seevetal
> HTTP://WWW.Matthias-Clausen.de Germany
> ------------------------------------------------------------------------
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/attachments/20191204/7642fa6e/attachment.html>
More information about the volkszaehler-dev
mailing list