[vz-users] Auswertung von 20 Zähler EC154M
Martin Wibbing
mwibbing at bfs.de
Tue Dec 13 18:59:55 CET 2011
Hallo,
was fehlt den für die DIN-gerechte Auswertung mit dem AVR-Net-IO ?
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Am 13.12.2011 18:56, schrieb Udo1:
> Hallo,
>
> Am 13.12.2011 17:25, schrieb Martin Wibbing:
>> vieviele Zähler kann man mit AVR-NET-IO auswerten ?
> Wenn man einen S0-Ausgang DIN-gerecht anschließen will, gar keinen.
>
>> ....Hager EC154M auswerten. Im Datenblatt des Zählers steht das er
>> ein Energie-Impuls-Ausgang hat. Ist das ein S0 Ausgang ?
> Ja, ist ein S0-Ausgang mit 1 Impuls/100Wh. Impulsdauer 100ms/Imp.
>
>> Kann man den 5 x-S0-Hutschienencontroller irgendwo fertig kaufen.
> Fertiggeräte dürfen wir nicht vertreiben, wegen CE usw., aber
> vielleicht findet sich ja jemand, der dir den zusammen lötet. Wobei du
> ja vielleicht nicht alle Features des 5x-S0-Hutschienencontrollers
> brauchst. Dadurch wird er dann ja auch preisgünstiger.
>
> Gruß
> Udo
>
>
>
> _______________________________________________
> volkszaehler-users mailing list
> volkszaehler-users at lists.volkszaehler.org
> https://volkszaehler.org/mailman/listinfo/volkszaehler-users
>