[vz-users] Auswertung von 20 Zähler EC154M

Martin Wibbing mwibbing at bfs.de
Tue Dec 13 20:50:10 CET 2011


Hallo,

kann man die Anbindung den nicht auch DIN gerecht realiseren. Wenn man 
Sie über eine Extra-Platine führt. Diese Anbindung kann man dann 
vielleicht in nicht SMD Technik aufbauen. Was ist dazu nötig ?

Gruß

Martin
Am 13.12.2011 20:03, schrieb Udo1:
> Am 13.12.2011 18:59, schrieb Martin Wibbing:
>> was fehlt den für die DIN-gerechte Auswertung  mit dem AVR-Net-IO ? 
> Das physikalische Interface. Ich zitiere mal die DIN EN62056-21:
>> 4 Physical properties
>> 4.1 Electrical current loop interface
>> a) Type of signal
>> 20 mA current loop
>> Absolute limits:
>> Open-circuit voltage: max. 30 V d.c.
>> Loop current: max. 30 mA
> Klar kannst jetzt auch mit einem Pull-Up-Widerstand und 
> Pull-Down-Kondensator beim NET-IO arbeiten, aber mit vernünftiger 
> Anpassung hat das nichts zu tun.
> Sorry, ich bin da vielleicht Perfektionist, aber ich schließe meinen 
> Backofen auch nicht über Klingeldraht-Leitung ans Netz an und wunder 
> mich dann, dass er nicht funktioniert... ;)
>
> Gruß
> Udo
>
> _______________________________________________
> volkszaehler-users mailing list
> volkszaehler-users at lists.volkszaehler.org
> https://volkszaehler.org/mailman/listinfo/volkszaehler-users
>



More information about the volkszaehler-users mailing list