Mit großer Hilfe habe ich es geschafft den vzlogger in Betrieb zunehmen. Nur leider übermittelt er keine Messwerte. Die von meinem Zähler übermittelten Daten kann der vzlogger trotz der Protokollangabe "d0" nicht auswerten.
Das Protokoll lautet:
Datenschnittstellen
Die Datenschnittstellen des Zählers sind optische
(Infrarot-) Kommunikationsschnittstellen deren
Eigenschaften den Anforderungen der DOSchnittstelle
nach DIN EN 62056-21 entsprechen.
Der Zähler sendet alle 1s - 4s einen Datensatz,
welcher neben den Inhalten des / der Energieregister(
s) weitere Informationen enthält.
Datentelegramm nach VDN Lastenheft eHZ, Version
1.02:
/HAG5eHZxxxx_yyyyyyy
»/« Start des Datentelegramms
»HAG« Herstellerkennung
»5« Baudrate 9600 Baud
»eHZ« Zähler nach VDN Lastenheft eHZ
»xxxx« Firmware-Version
»yyyyyyy« Ausführungsvariante
1-0:0.0.0*255(<max.16 Zeichen>) Eigentumsnr.
1-0:1.8.x*255(123456.7890) Zählerstand Bezug
1-0:2.8.x*255(123456.7890) Zählerstand Lieferg.
1-0:96.5.5*255(80) Status, hexadezimal
1-0:96.1.255*255(1234567890) Fabriknummer
Kommunikation
eHZ-Datentelegramme können mittels eines optischen
Auslesekopfs nach DIN EN 62056-21 über
die serielle Schnittstelle eines PC ausgelesen
werden. Erforderlich ist ein Programm zur Darstellung
serieller Daten, z.B. Windows
»Hyperterminal« (hypertrm.exe).
Einstellung: 9600 bd, Datenbit = 7, Parität = gerade,
Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein.
Kann ich und wo ím vzlogger Anpassungen vornehmen?