[vz-users] Serielle Schnittstelle / Anschluss Gaszaehler, Reed Kontakt
Ralf Löhmer
rl at loehmer.de
Fri Nov 30 18:35:18 CET 2012
Am 30.11.2012 13:50, schrieb Christoph Harding:
> Ich habe mir zu dem Impulsnehmer auch einen Stecker (seriell) bestellt
> auf dem Pin 5, Pin 2 und 3 mit einer Ader belegt sind.
>
Hallo Christoph,
ob Du Deinen Gasverbrauch so gut messen kannst, kann ich Dir zwar nicht
beantworten, es geht aber im Prinzip wie
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/s0-an-rs232
Allerdings musst Du an Pin 7 _oder_ Pin 9 der DB9-Buchse kommen.
Dort kann man den Pegel auf +12V stellen (bei einem USB-Adapter meist so
um die 6V) .
Das geht in HTerm mit dem Button RTS für Pin 7 (DTR für Pin 9), der dann
blau unterlegt ist.
Wird dieses Signal von dem Reedkontakt auf Pin 2 geführt erzeugt das
Schließen des Kontaktes ein Zeichen auf der seriellen Schnittstelle im
Terminalprogramm.
Das kannst Du dann in einer Software als Schalterbetätigung auswerten.
bis dann
rl
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20121130/1262bcfe/attachment.html>
More information about the volkszaehler-users
mailing list