[vz-users] OBIS-Kennzahlen

Thomas Janz janz.thomas at googlemail.com
Mon Oct 1 21:39:07 CEST 2012


Sieht gut aus, ich hoffe ich kann es bald testen !

Gruß Thomas

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: volkszaehler-users-bounces at lists.volkszaehler.org
[mailto:volkszaehler-users-bounces at lists.volkszaehler.org] Im Auftrag von
Frank
Gesendet: Montag, 1. Oktober 2012 01:29
An: volkszaehler.org - users
Betreff: Re: [vz-users] OBIS-Kennzahlen

Hallo Netfritz,

Am 30.09.2012 13:51, schrieb NetFritz:
> Was hast Du denn in der vzlogger.conf unter "identifier" eingetragen, 
> das Du unter Reading: die OBIS-Kennzahlen in der log sehen kannst.
> Wenn ich unter "identifier" falsche Kennzahlen eintragen, dann startet 
> der vzlogger nicht.

Eine "richtige" Kennzahl (1-0:1.8.0 oder 1-0:15.7.0).
O.k. soweit habe ich nicht gedacht, dass, wenn man keine Zahl hat, das nicht
so machen kann. Einfach mal mit den verschiedenen probieren? Eine wird der
Zähler schon bringen?

Ich habe dazu die Infos aus dem Wiki:
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl21-ehz
siehe Protokoll und Daten - probier doch einfach die IDs nacheinander aus.

Datenpaketanalyse:
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-
h1
Ich weiß allerdings nicht, wie man die so einlesen kann.

Gruß,
Frank



More information about the volkszaehler-users mailing list