[vz-users] Peaks im Lastprofil von S0-Zähler
W3ll Schmidt
w3llschmidt at gmail.com
Sun Apr 14 13:11:19 CEST 2013
Am 14. April 2013 00:13 schrieb Michi <michi_vz at gmx-topmail.de>:
> Wie sieht deine Konfiguration denn jetzt aus (AVR und Raspberry oder nur
> Raspberry mit Zusatzplatine)?
>
Ich habe einen AVRNETIO, der logt die Impulse via Ethersex an eine eigne
Middleware auf einem ESXI.
Ich habe einen Raspi mit Udo-Board, der logt auf sich selber.
Ich habe S0-Stromzähler, und Gas-Reeds dran.
> Könnt ihr mir Bestätigen dass diese Peaks, die bei Leistungen ab 1800 Watt
> auftreten nicht normal sind? Wenn ja wo kann der Fehler liegen?
>
Würde ich mal behaupten, das der Gaskocher keine 3,6k Peaks produziert.
Zumal mein Gas-Reed ganz sicher nicht vom 3,5m3 auf 7m3 springt ;-)
-------------- next part --------------