[vz-users] Frage zu Doku
Thorben Thuermer
r00t at constancy.org
Wed Feb 6 08:30:45 CET 2013
On Mon, 4 Feb 2013 20:49:11 +0100
Can-Carlo Dörtbudak <doertbudak at googlemail.com> wrote:
> Hallo und guten Abend,
>
> ich befuerchte doku ueber interna ist quasi nicht-existent.
(bitte mal versuchen das mit den zitaten besser hinzubekommen...)
> > du meinst:
> > http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/working_hours ?
[...]
> > Ja, wenn man aber nur Zustände vom Ölbrenner, z. B. über die LED an/aus
> liest, macht der Graph echt merkwürdige Dinge. Ich greife nicht die
> Spannung ab... Ich mache quasi mit einem Arduino die Überwachung der Diode
> und sende jede Sekunde, so lange der Brenner läuft, einen JSON Request.
> Aber im Anhang ist mal ein Auschnitt des Graphen.
meinst du also doch nicht, sondern die verarbeitung in der middleware,
da kenne ich mich leider nicht weiter aus..
> > > was macht vzlogger mit s0 Daten...
> >
> > http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/s0-an-rs232
> > der code dazu:
> > https://github.com/volkszaehler/vzlogger/blob/master/src/protocols/s0.c
> > es wird einfach fuer jedes gelesene zeichen (=impuls) eine '1' geloggt,
> > so wie das zB auch watchasync in ethersex macht.
> > die weitere verarbeitung passiert dann in der middleware.
> >
> > Ich habe auf der Konsole genau das Script laufen lassen und komme auf
> sinnvolle Werte. Wenn ich dann mit vzlogger die Daten in die DB schreiben
> lasse und im Frontend auf 1000 bei Auflösung einstelle, dann komme ich zwar
> auf wünschenswerten Stromverbrauch, aber nciht an den reelen. DA ist der
> Faktor 3-4 zu enig. Woran kann das liegen?
"genau das script"?
du meinst das test-script aus dem wiki-eintrag?
am besten schaust du mal, ob in der datenbank wirklich zu jedem impuls
ein eintrag ankommt.
> > > Gibt es da eine Doku drüber oder muss man im Code stöbern?
> >
> > ist wohl so.
> > wenn du konkrete fragen hast, koennen wir dir ggfs einen einstigspunkt
> > sagen.
> >
> > Ja eine Frage wäre, wie krige ich von seriellen Daten die Temperatur in
> das System? Über vzlogger oder direkt in die DB?
idealerweise benutzt du die api und schreibst nicht direkt in die
datenbank, wobei letzteres aber natuerlich auch funktionert.
http://wiki.volkszaehler.org/development/api/reference
ansonsten kommt das darauf an, WOHER deine daten kommen.
zB hiermit:
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/sensors/1_wire
oder auch mit der "exec" methode von vzlogger.
> Viele Grüße und vielen Dank fr die Hilfestellung. Ich hoffe ich kann auch
> mal was zurück geben.
- Thorben
More information about the volkszaehler-users
mailing list