[vz-users] Frontend bleibt leer
Thorben Thuermer
r00t at constancy.org
Tue Feb 12 19:12:39 CET 2013
On Tue, 12 Feb 2013 19:06:17 +0100
Michael Wulz <michael.wulz at gmail.com> wrote:
> On 12.02.13 18:59, Thorben Thuermer wrote:
[...]
> > ansonsten ist auffaellig, dass alle werte gleich sind - gibt es da _irgendwo_
> > veraenderungen?
> > der MeterInterpreter berechnet ja aus den zaehlerstandsaenderungen die
> > leistungwerte, vlt. gibt er dann einfach garnichts aus,
> > wenn keine zaehlerstandsaenderung.
> > (werd' ich vlt. mal eben bei mir testen.)
> >
> mhm, eigentlich nicht, da der Zähler neben mir am Tisch liegt. Der ist
> noch nicht verbaut.
> Und der aktuelle Wert ist 23,1 ;-)
das koennte das problem erklaeren... ;)
ich denke der MeterInterpreter gibt bei gleichbleibendem stand nichts aus,
weil der verbrauch ja gleichmaessig auf den zeitraum bis zur naechsten
aenderung verteilt werden muss, welche noch nicht da ist.
> Ich kann aber in der DB mal was faken und zu sehen ob dann das Frontend
> was bringt.
>
> mysql> select from_unixtime(timestamp/1000),value from data;
> +-------------------------------+-------+
> | from_unixtime(timestamp/1000) | value |
> +-------------------------------+-------+
> | 2013-02-12 17:19:18 | 0 |
> | 2013-02-12 17:20:18 | 2 |
> | 2013-02-12 17:21:18 | 3 |
> | 2013-02-12 17:22:18 | 4 |
> | 2013-02-12 17:23:18 | 5 |
> | 2013-02-12 17:24:18 | 6 |
> | 2013-02-12 17:25:18 | 23.1 |
>
> per Hand editiert!
> bringt im Frontend endlich Daten. Allerdings Müll.
> Der Wert den ich vom Zähler bekomme ist in kWh (also 23,1 Kilowattstunden)
> Das kommt im Frontend an -> Screenshot.
das sieht fuer mich soweit korrekt aus...
du hast da fuer ein paar minuten einen gleichmaessigen anstieg = konstante leistung,
und dann noch einen starken anstieg in kurzer zeit = hoehere leistung.
du solltest nurnoch den style von lines auf steps umstellen.
ob die skalieung stimmt werde ich jetzt nicht ausrechnen, bin zu muede ;)
> gruss
> M
- Thorben
More information about the volkszaehler-users