On Tue, 12 Feb 2013 19:24:30 +0100
Michael Wulz <michael.wulz at gmail.com> wrote:
> On 12.02.13 19:12, Thorben Thuermer wrote:
> > [...]
> >>> ansonsten ist auffaellig, dass alle werte gleich sind - gibt es da _irgendwo_
> >>> veraenderungen?
> >>> der MeterInterpreter berechnet ja aus den zaehlerstandsaenderungen die
> >>> leistungwerte, vlt. gibt er dann einfach garnichts aus,
> >>> wenn keine zaehlerstandsaenderung.
> >>> (werd' ich vlt. mal eben bei mir testen.)
> >>>
> >> mhm, eigentlich nicht, da der Zähler neben mir am Tisch liegt. Der ist
> >> noch nicht verbaut.
> >> Und der aktuelle Wert ist 23,1 ;-)
> > das koennte das problem erklaeren... ;)
> >
> > ich denke der MeterInterpreter gibt bei gleichbleibendem stand nichts aus,
> > weil der verbrauch ja gleichmaessig auf den zeitraum bis zur naechsten
> > aenderung verteilt werden muss, welche noch nicht da ist.
> ;-) danke dachte zum Schluss schon an sowas...
> Schade nur, dass hier "nohting to plot" angezeigt wurde. Sollte 
> evenutell als Bug mit aufgenommen werden.
> Als Min und Max Werte sollte eigentlich unten 23.1 stehen und 
> Durchschnitt, aktuell 0

es wird im frontend nicht der zaehlerstand geplottet,
eine stetig steigende linie ist wenig aussagekraeftig,
und schlecht zu skalieren.
stattdessen wird aus der stetig steigenden gesamtarbeit die
leistung ueber die zeit berechnet und dargestellt.
die min/max/avg werte sind leistungswerte in watt, keine arbeitswerte
in kWh.
die umrechnung macht die middleware on-the-fly beim ausliefern der
daten (der genannte MeterInterpreter).

wenn du trotzdem wirklich den zaehlerstand plotten willst,
muesstest du einen kanal mit einem 'Sensor' basierten kanaltyp
einstellen, ich weiss nicht das ein entsprechender vordefiniert ist.

- Thorben